Thread Content
Частота вращения не изменилась, почему уменьшился объем воздуха? ! Пожалуйста, дайте совет!
Это эквивалентно регулировке расхода с помощью выходного клапана
Производительность вентилятора пропорциональна его скорости вращения. Если скорость вращения не меняется, почему тогда производительность снижается?
Изменилась ли степень открытия входных и выходных клапанов? Если ничего не меняется, то изменения температуры также влияют на объем воздушного потока.
Никаких изменений. Это основные характеристики центробежного вентилятора, его кривая характеристик выглядит именно так.
Расход воздуха зависит от скорости вращения, а также от давления на выходе. Причина увеличения сопротивления заключается в уменьшении площади прохода в трубопроводе, что приводит к снижению расхода воздуха. Их взаимосвязь следующая: 1. При увеличении скорости вращения вентилятора объем пропускаемого воздуха увеличивается в кубической степени ; 2. Частота вращения вентилятора увеличивается, а давление воздуха — в два раза ; 3. Частота вращения вентилятора увеличивается, а ток — в кубической пропорции ;
Брат, это неправильно, площадь обращения же не меняется. К тому же, даже если площадь потока уменьшится, объем потока не обязательно сократится — просто увеличится сопротивление.
Большое сопротивление эквивалентно управлению расходом через выходной клапан, в результате чего расход становится довольно малым
Даже если выходной клапан уменьшится, это приведёт лишь к увеличению сопротивления, а расход не обязательно снизится!
Причина увеличения сопротивления — несомненно, уменьшение площади прохода, то есть закрытие выходного клапана или засорение в области выхода! Площадь потока уменьшается, давление на выходе возрастает, и, соответственно, объем потока также снижается.
При увеличении сопротивления расход не обязательно снижается. Сопротивление на выходе ротационного вентилятора увеличивается, но расход не снижается.
При увеличении сопротивления на выходе ротационного вентилятора снижается и расход воздуха. Это можно определить с помощью приборов; в пределах диапазона рабочих характеристик изменения не так заметны.
Я определенно знаю об этой особенности. Я хотел бы узнать, почему у центробежных вентиляторов есть такая особенность, а у ротационных — нет? !
Один — центробежный, другой — объемный; принципы их работы различаются. Ротационный вентилятор относится к объемным вентиляторам: расход воздуха остается постоянным, а увеличение сопротивления на выходе приводит лишь к повышению тока в двигателе; изменения расхода воздуха минимальны. Производительность центробежного вентилятора и так регулируема; увеличение сопротивления приводит лишь к потере мощности
Чушь собачья! Я хочу знать, в чём заключаются основные принципы!
Основной принцип заключается в том, что с помощью высокой скорости центробежных сил воздуху придается дополнительная энергия. Эта энергия может быть использована через клапаны, в результате чего можно регулировать расход воздуха. Один — сжимать, можно выдавить — выдавливай, нельзя — тоже сжимай. Теперь понятно, да?
Сказано неплохо, но всё ещё недостаточно подробно. Центробежный вентилятор придает воздуху кинетическую энергию; эта энергия может быть достаточно велика, если двигатель достаточно мощный. Регулировка вентиляционных клапанов приводит к потере кинетической энергии, но объем воздушного потока не обязательно уменьшается. Следует ещё раз подчеркнуть, что между расходом и давлением нет необходимой связи. Кроме того, центробежный вентилятор одновременно и отбрасывает, и выталкивает.
Поток зависит от скорости вращения, а также от обратного давления на выходе. При постоянной мощности расход и обратное давление на выходе обратно пропорциональны.
Ротационный вентилятор не зависит от обратного давления!
Не сказано, что это зависит… Там говорится, что это связано