Почему установлен максимально допустимый расход воды с стороны теплообменника?
Reply #22018-03-13
Рекомендуемая скорость потока воды с той стороны теплообменника составляет 0,5–3 м/с
Reply #32018-03-13
Рекомендуемая скорость потока воды с стороны теплообменника составляет 0,9–3 м/с
Reply #42018-03-13
Стандарт проектирования систем промышленного циркуляционного охлаждения GB50050-2007 предусматривает, что скорость потока в трубопроводах системы охлаждения должна быть не менее 0,9 м/с;
Reply #52018-03-14
Максимальная скорость потока ограничивается из-за большого сопротивления, высокого уровня шума и увеличения давления в насосе

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.