Холодильные установки на нашем заводе — это оборудование от компании Carrier. В условиях сильных колебаний температуры они часто подают сигналы тревоги, из-за чего падает давление масла и установка не может запуститься. Хотел бы спросить у уважаемых преподавателей, существуют ли какие-либо защитные меры, позволяющие осуществлять автоматическую регулировку в условиях сильных колебаний температуры для защиты холодильных установок и предотвращения их выхода из строя.
О чём идёт сигнализация? По моему пониманию, вы имеете в виду, что изменения температуры приводят к изменению давления масла? Это снижение температуры ледяной воды приводит к увеличению вязкости смазки? Проблемы с клапаном управления температурой?
Давление масла в компрессоре A1 низкое; вероятно, это связано с снижением температуры охлаждающей воды, что приводит к увеличению вязкости смазочного масла.
В нормальных условиях таких проблем не должно возникать: регулятор температуры контролирует поток холодной и горячей масла в зависимости от её температуры. При снижении температуры ледяной воды количество холодной масла уменьшается, а давление масла, при нормальных условиях, должно незначительно повыситься. Обращали ли вы внимание на температуру масла, когда давление масла низкое? Если температура масла также сильно снижается, то, вероятно, стоит проверить клапан управления температурой — возможно, проблема в системе PID или в параметрах управления температурой.
@YORK Industrial Freezing: профессионалы дадут анализ
Вряд ли будут проблемы: нагрузка снизилась, и оборудование автоматически выключается.