Thread Content
У вентиляционных охладителей нашего завода эффективность охлаждения низкая. Можно ли повысить скорость вращения для снижения температуры? Напряжение двигателя: 380 В. Мощность: 30 кВт. Частота: 50 Гц. Скорость вращения: 984 об/мин. Есть ли какие-нибудь лучшие варианты?
Как выглядит воздух для охлаждения ветром? Как организовано место проведения?
Происходит ли нормальная промывка? Охлаждающий устройство в такие моменты требует промывки.
Пожалуйста, подробно объясните, как именно это настроить
Только вымыл, но эффективность охлаждения по-прежнему плохая
Эффективность теплообмена низкая, и на это есть несколько причин. Во-первых, при первоначальной разработке теплообменника мог быть учтен слишком малый запас; теперь, из-за изменений температуры окружающей среды, мощности недостаточно. Во-вторых, проверьте, нет ли на трубах теплообменника налета, который мешает теплопередаче; в таком случае их необходимо очистить. В-третьих, нужно убедиться, что угол лопастей вентилятора остается прежним — иначе объем воздуха снизится. Для точной оценки ситуации необходимо рассмотреть всю схему работы оборудования. Можете написать мне в личные сообщения
Если убедиться, что с вентилятором всё в порядке, можно также скорректировать его скорость вращения, а также угол наклона лопастей. В зависимости от погоды — при сильном солнце и высокой температуре окружающей среды — следует уменьшить угол наклона лопастей или даже полностью закрыть их.
Если увеличить скорость вращения ещё больше, придётся менять двигатель и подшипники с воздушным охлаждением? У вас с самого начала работы плохая эффективность охлаждения
Это вы сами промыли водой из пожарной системы или это сделали профессионалы?
Можно рассмотреть это с точки зрения технологии···
Критерием оценки качества очистки является следующее: если смотреть сверху вниз, можно увидеть свет неба···
Очистка ребер, сваренных на трубопроводе, должна дать положительный эффект
Необходимо провести комплексную оценку: 1. Была ли недавно перегрузка, изменились ли технологические параметры, такие как давление, температура, состав компонентов, расход и т. д., в результате чего конденсатор не может соответствовать проектным требованиям; 2. Наличие пластиковых пакетов и налета на ребрах, наличие воска и ила внутри трубы и т. д ; 3. В окружающей среде есть ли периодические ветры, заточенные потоки воздуха, явление теплового обратного потока; 4. Имеется ли у двигателя достаточный запас мощности при его работе ; 5. Желательно предоставить самые свежие параметры технологического процесса и первоначальные параметры проекта для проведения проверочных расчетов.
Мы используем воду из-под крана, промывая в направлении ветра
Если из-за жаркой погоды закрыть защитные щитки, не повлияет ли это на эффективность охлаждения?
Если регулировка вентиляционных створок не помогает, можно временно увеличить количество воды для орошения.
Закройте листья, чтобы избежать прямых солнечных лучей — температура обязательно снизится! Как будто находишься в прохладной тени дерева! К тому же внизу ещё и вентилятор. В некоторых действиях, если попробовать их больше раз и накопить опыт, можно заметить результат.
Ребристый, выглядит очень грязным. Очистить, можно ли увеличить подачу воды?
Чистка водой из-под крана определенно не подходит; рекомендуется использовать высоконапорный струйный способ чистки, причем делать это следует до наступления лета. Если ничего другого не остается, можно рассмотреть возможность охлаждения путем распыления воды