HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Технический журнал для оборудования】Ежедневный вопрос 201806020: холодильные системы — графики параметров охлаждения и энтальпии* (10)

2018-06-20View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано компанией YORK Industrial Refrigeration 23.06.2018 в 09:34. В рамках рубрики «Вопрос на день» в этом году вопросы распределены по трём категориям: шнековые холодильные компрессоры, холодильные системы и системы маслоснабжения. Это поможет всем лучше разобраться в технологиях холодильного оборудования. (Если столкнетесь с вопросом, на который не можете ответить, пожалуйста, активно изучайте материалы. В процессе этого ваши навыки будут совершенствоваться!) ) Все, кто примет участие в обсуждении под этим постом, получат награду в размере 1–3 единиц богатства; за правильные ответы — 10–15 единиц. Срок действия награды — два дня. ============================== Система охлаждения — график давления и энтальпии в параметрах охлаждения* (10): На рисунке показан график давления и энтальпии в процессе охлаждения. Укажите, что представляют собой точки 1, 2, 4” и 5 в контексте процесса охлаждения (например: точка 1 — газообразный хладагент от испарителя до входа в компрессор). Точка 1: газообразный хладагент от испарителя до входа в компрессор. Точка 2: газообразный хладагент под высоким давлением у выхода из компрессора. Точка 4”: жидкий хладагент в состоянии переохлаждения перед клапаном регулировки потока. Точка 5: жидкий хладагент при низком давлении и низкой температуре у входа в испаритель. ============================== Рекомендации: Оборудование для промышленного использования — видео по ремонту и настройке компрессоров York: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Оборудование для промышленного использования — процедура ремонта шнековых компрессоров York: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 Оборудование для промышленного использования — модернизация контрольных центров York Quontum: https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html Оборудование для промышленного использования — капитальный ремонт шнековых компрессоров GEA Grasso: https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html Оборудование для промышленного использования — демонтаж и ремонт шнековых компрессоров HOWDEN из Великобритании: https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html Оборудование для промышленного использования — демонтаж и ремонт шнековых компрессоров MYCOM из Японии: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-06-20
Точка 1: Газообразный хладагент от испарителя к впуску компрессора. Точка 2: Высокодавленный газообразный хладагент у выхода из компрессора и в конденсаторе. Точка 4”: Жидкий хладагент в состоянии переохлаждения перед регулирующим клапаном. Точка 5: Низкодавленный, низкотемпературный жидкий хладагент у входа в испаритель
Reply #32018-06-20
1–2 — это процесс перегрева, точка 2 — точка всасывания в компрессоре. Точка 3 — это точка выпуска газов из компрессора, где хладагент находится в состоянии перегрева. 3-4 — процесс охлаждения,
Reply #42018-06-20
Точка 1: Газообразный хладагент от испарителя к впуску компрессора. Точка 2: Высокодавлекий газообразный хладагент у выхода из конденсатора компрессора. Точка 4”: Жидкий хладагент в состоянии переохлаждения перед регулирующим клапаном. Точка 5: Хладагент в жидком состоянии с низким давлением и низкой температурой у входа в испаритель.
Reply #52018-06-21
Температура избытка отработанных газов = температура отработанных газов – температура конденсации. Теперь можно рассмотреть, какой из этих четырех показателей связан с температурой избытка отработанных газов.
Reply #62018-06-21
1, 2, 4” и 5 обозначают состояния холодильного цикла: точка 1 — точка пересечения изобары P0 с линией температуры перегрева; точка 2 — точка пересечения изентропической линии, проведенной через точку 1, с изобарой Pk; точка 4” — точка пересечения изобары Pk с линией температуры переохлаждения; точка 5 — точка пересечения изоэнтальпической линии, проведенной через точку 4, с изобарой P0
Reply #72018-06-21
Точка 1: Газообразный хладагент от испарителя к впуску компрессора. Точка 2: Высокодавлекий газообразный хладагент у выхода из конденсатора компрессора. Точка 3: Жидкий хладагент в состоянии переохлаждения перед регулятором потока. Точка 4: Хладагент в жидком состоянии с низким давлением и низкой температурой у входа в испаритель.
Reply #82018-06-22
Согласно диаграмме давления и энтальпии, участок между точками 1” и 1 представляет собой область перегрева газообразного хладагента; значение точки 1 связано с степенью перегрева воздуха, поступающего в систему; Разница температур между 2 и 3 должна соответствовать перегреву отработавших газов, следовательно, значение 2 связано с перегревом отработавших газов. Не знаю, правильно ли? Пожалуйста, поправьте меня, учитель!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.