Последнее изменение в этом посте было сделано компанией YORK Industrial Refrigeration 3 июля 2018 года в 09:02. В рамках раздела «Вопрос на день» в этом году рассматриваются три направления: спиральные холодильные компрессоры, холодильные системы и системы маслоснабжения. Это поможет всем лучше разобраться в технологиях холодильного оборудования. (Если столкнетесь с вопросом, на который не можете ответить, пожалуйста, активно изучайте материалы. В процессе этого ваши навыки будут совершенствоваться!) ) Всем, кто примет участие в обсуждении под этим постом, будет начислено 1–3 единиц богатства; за правильный ответ — 10–15 единиц. Срок действия бонусов — два дня. ============================== Системы охлаждения — графики давления и энтальпии в параметрах охлаждения* (12): Известно: точка 1” — это точка насыщения сжатого газа перед процессом перегрева ; Точка 1 — это точка всасывания после перегрева. Следовательно, избыток температуры всасывания равен температуре всасывания минус температура насыщения при всасывании; этот показатель можно рассчитать с помощью диаграммы давления и энтальпии. То есть: избыток температуры всасывания = температура в точке 1 – температура в точке 1’. Аналогичным образом, избыток температуры выхлопа равен температуре выхлопа минус избыток температуры выхлопа. Как же рассчитать этот показатель с помощью диаграммы давления и энтальпии? (Тем, кто сможет ответить, будет вручена награда: 30 единиц богатства, 3 единицы привлекательности и 10 монет „Хайчуань“). Перегрев выхлопных газов = температура в точке 2 – температура в точке 3. ============================== Рекомендации: Видео по ремонту и настройке компрессоров марки York: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833. Процедура обслуживания шнековых компрессоров марки York: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833. Обновление контрольных систем компрессоров марки York Quontum: https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html. Капитальный ремонт шнековых компрессоров марки GEA Grasso: https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html. Разборка и обслуживание шнековых компрессоров марки HOWDEN из Великобритании: https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html. Разборка и обслуживание шнековых компрессоров марки MYCOM из Японии: https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Согласно обсуждению в предыдущих задачах: избыток температуры отработавших газов = температура отработавших газов – насыщенная температура отработавших газов ; Расчет температуры перегрева выходящих газов: участок от точки 2 до точки 3 представляет собой процесс перехода хладагента на выходе из компрессора из состояния перегретого в состояние насыщенного. Следовательно, его можно рассчитать с помощью диаграммы давления и энтальпии. Формула выглядит так: температура перегрева выходящих газов = температура в точке 2 – температура в точке 3. Что касается вопроса учителя по заданию №10 о том, какая из четырех точек связана с температурой перегрева выходящих газов, я уже отвечал на этот вопрос в прошлый раз, исходя из собственного понимания. Не знаю, правильно ли это было Пожалуйста, поправьте меня, учитель!
Далее можно попробовать практически применить параметры отображения на блоке управления; легко можно увидеть давление всасывания и выпуска хладагента, а также температуру перегрева всасываемого газа. На основе этих трех данных построить диаграмму давления и энтальпии, чтобы определить оптимальную температуру перегрева отработанных газов.
Температурный перегрев выхлопных газов = температура в точке 2 – температура в точке 3
Температура избытка отработанных газов = температура отработанных газов – температура избытка отработанных газов = температура в точке 4 – температура в точке 4”
Решение: Участок от точки 2 до точки 3 представляет собой процесс охлаждения, конденсации и снижения давления газа хладагента на выходе из компрессора через выпускную трубу в конденсатор. Следовательно, это можно рассчитать с помощью диаграммы давления и энтальпии. А именно: перегрев выхлопных газов = температура в точке 2 – температура в точке 3.
1. Расчет холодопроизводительности теоретического цикла охлаждения осуществляется путем вычитания значения энтальпии в точке пересечения линии, соответствующей давлению конденсации (известному значению), и линии с сухостью 0, от значения энтальпии в точке пересечения линии, соответствующей давлению испарения (известному значению), и линии с сухостью 1. Это значение и представляет собой холодопроизводительность на единицу массы (кг) хладагента; это равно разнице между значением энтальпии в точке 1 и значением энтальпии в точке 5(4). 2. При учете перегрева и переохлаждения сначала определяют степень переохлаждения и перегрева. На диаграмме понижения температуры при давлении проходят вправо по линии парообразования до линии с влажностью 0; к полученному значению добавляется энтальпия при температуре перегрева. Затем берется точка пересечения линии конденсации с линией влажности 0, и от этой точки идут влево; к полученному значению добавляется энтальпия, соответствующая степени переохлаждения. Результат — это количество холода, вырабатываемого на единицу массы хладагента. Значение энтальпии при данной температуре, за вычетом значения энтальпии, соответствующего точке пересечения линии давления конденсата с линией, обозначающей сухость равную 0, плюс значение энтальпии, связанное с степенью переохлаждения, и есть количество холода, вырабатываемого на единицу массы хладагента.