Thread Content
Текущие условия работы: 1 устройство для охлаждения путем испарения, оснащенное 3 осевыми вентиляторами мощностью по 7,5 кВт; номинальный ток — 17,2 А. Также имеется насос для циркуляции воды мощностью 5,5 кВт. Во время наладки выяснилось, что насос не включен, а все 3 вентилятора работают на полную мощность; ток составил 16,5 А. Вопрос: повысится ли ток после включения насоса? Производители вентиляторов рекомендуют изменять угол лопастей. Вопрос в том: если угол снизить, повлияет ли это на эффективность охлаждения?
Есть ли строгие требования к влажности для охлаждающих башен с испарительным охлаждением? Удаление тумана, экономия энергии, предотвращение образования инея.
Люди из завода вентиляторов скорректировали угол лопастей, и ток снизился до 0,5 А. Были ли кто-нибудь, кто занимался расчетами для осевых вентиляторов с охлаждением за счет испарения? После подачи воды в кулерном канале образуется водяная пленка, что влияет на сопротивление на входе. Это похоже на ситуацию, когда клапан на входе вентилятора закрыт частично — в таком случае нагрузка должна снижаться. Так почему же после подачи воды ток увеличивается?
Я хотел бы узнать, не будет ли ток в двигателе вентилятора превышать норму до и после подачи воды
Обычно не бывает перегрузки, диаметр вентилятора и угол лопастей настроены должным образом. Чрезмерное количество воды связано с температурой.
После включения системы распыления ток, проходящий через вентилятор, должен немного снизиться. В нормальных условиях для вентилятора с двигателем мощностью 7,5 кВт и классом эффективности 8 нормальным значением тока является 14–15 ампер. При бездействии вентилятора ток может быть немного выше; Нормальной считается работа при токе, составляющем 90% от номинального значения
Изменение тока на 1–2 А оказывает минимальное влияние на эффективность теплообмена при испарительном охлаждении, поэтому его практически не нужно учитывать;
Когда вы включите этот насос, ток в вентиляторе изменится сверх установленных значений. Это изменение произошло из-за того, что вода, образующаяся при распылении, повлияла на циркуляцию воздуха. Трудно определить, слишком большое это или слишком маленькое. Кроме того, мощность ваших циркуляционных насосов слишком велика. У нас насос циркуляции с пропускной способностью 180 кубов имеет мощность всего 4 киловата. Посмотрите на свои.