Расчет мощности конденсаторного охлаждающего устройства

2018-10-26View Original

Thread Content

Текущие условия работы: 1 устройство для охлаждения путем испарения, оснащенное 3 осевыми вентиляторами мощностью по 7,5 кВт; номинальный ток — 17,2 А. Также имеется насос для циркуляции воды мощностью 5,5 кВт. Во время наладки выяснилось, что насос не включен, а все 3 вентилятора работают на полную мощность; ток составил 16,5 А. Вопрос: повысится ли ток после включения насоса? Производители вентиляторов рекомендуют изменять угол лопастей. Вопрос в том: если угол снизить, повлияет ли это на эффективность охлаждения?
Reply #22018-10-27
Есть ли строгие требования к влажности для охлаждающих башен с испарительным охлаждением? Удаление тумана, экономия энергии, предотвращение образования инея.
Reply #32018-10-28
Люди из завода вентиляторов скорректировали угол лопастей, и ток снизился до 0,5 А. Были ли кто-нибудь, кто занимался расчетами для осевых вентиляторов с охлаждением за счет испарения? После подачи воды в кулерном канале образуется водяная пленка, что влияет на сопротивление на входе. Это похоже на ситуацию, когда клапан на входе вентилятора закрыт частично — в таком случае нагрузка должна снижаться. Так почему же после подачи воды ток увеличивается?
Reply #42018-10-28
Я хотел бы узнать, не будет ли ток в двигателе вентилятора превышать норму до и после подачи воды
Reply #52018-10-29
Обычно не бывает перегрузки, диаметр вентилятора и угол лопастей настроены должным образом. Чрезмерное количество воды связано с температурой.
Reply #62018-11-09
После включения системы распыления ток, проходящий через вентилятор, должен немного снизиться. В нормальных условиях для вентилятора с двигателем мощностью 7,5 кВт и классом эффективности 8 нормальным значением тока является 14–15 ампер. При бездействии вентилятора ток может быть немного выше; Нормальной считается работа при токе, составляющем 90% от номинального значения
Reply #72018-11-09
Изменение тока на 1–2 А оказывает минимальное влияние на эффективность теплообмена при испарительном охлаждении, поэтому его практически не нужно учитывать;
Reply #82019-04-25
Когда вы включите этот насос, ток в вентиляторе изменится сверх установленных значений. Это изменение произошло из-за того, что вода, образующаяся при распылении, повлияла на циркуляцию воздуха. Трудно определить, слишком большое это или слишком маленькое. Кроме того, мощность ваших циркуляционных насосов слишком велика. У нас насос циркуляции с пропускной способностью 180 кубов имеет мощность всего 4 киловата. Посмотрите на свои.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.