Друзья, у нас возникла такая проблема: у нас есть вентилятор, который используется для откачки выхлопных газов через трубопровод. С завода сообщили, что недостаточно отрицательного давления у входа в вентилятор, поэтому газы не могут быть откачаны. Можно ли это перевести как «недостаточное давление воздуха у вентилятора»? Показатель давления в трубопроводе для отвода выхлопных газов составляет 15 кПа, а согласно техническим характеристикам вентилятора полное давление должно быть 10 кПа; поэтому невозможность откачки газов вполне объяснима. Значит, это означает, что при выборе вентилятора выбрано меньшее давление воздуха?
Недостаточное отрицательное давление требует комплексного анализа. Сначала необходимо исключить факторы, связанные с технологическим процессом: засорение входа в вентилятор, засорение выхода, изменения резервного давления на выходе и т. д. Если оказывается, что с технологической частью все в порядке, можно перейти к проверке оборудования — возможны механические неисправности. Только после того, как все эти возможные причины будут исключены, можно рассмотреть вопрос о проблемах с самим выбором оборудования.
Сначала исключим то, что сказано выше, попробуем!
Судя только по параметрам, с выбором всё в порядке. Техническое соглашение предусматривает давление -10 килопаскалей, поэтому выбор должен соответствовать этому показателю; даже если оставлять запас, он не должен превышать 2–3 килопаскалей
Это, должно быть, вентилятор с отрицательным давлением. Не нужно путать знаки положительного и отрицательного давления, а также не следует перепутать вход и выход:lol:lol