Thread Content
У меня установлен центробежный вентилятор; на табличке указано, что давление на выходе составляет 76000 Па, а объем потока воздуха — 177 м³/мин. Можно ли контролировать объем воздуха, поступающего от вентилятора, так, чтобы он был на более низком уровне? Если у устройства не требуется такой большой объем воздуха, можно ли контролировать его поток на уровне примерно 100 л/мин? Если расход воздуха находится вне допустимых значений, приведет ли это к резонансу в вентиляторе? Пожалуйста, скажите, как набрать дополнительные баллы
В отличие от центробежных компрессоров воздуха, у вентиляторов давление очень низкое, а объем подачи воздуха — высокий. Чтобы контролировать объем подачи воздуха, рекомендуется изменить размер шкива или установить частотный преобразователь.
У таких вентиляторов также должна существовать кривая характеристик. Если объем входящего воздуха становится слишком малым, при неизменном давлении на выходе возникает явление «турбулентности». Поэтому во время тестирования или в свободное время на производстве следует провести такой тест при минимальной нагрузке. Метод заключается в том, чтобы при постоянном поддержании давления на выходе сократить объем воздуха, поступающего на вход, или уменьшить скорость вращения. Когда возникает звук низкочастотных колебаний потока воздуха, этот объем воздуха (скорость вращения) представляет собой минимальную нагрузку для данного оборудования. При нормальной работе необходимо увеличить объем воздуха, чтобы исчезнул этот низкочастотный звук; этот объем и является минимальным допустимым значением для работы оборудования.