Руководство по устранению распространенных неисправностей датчиков расхода с вихревыми каналами
Thread Content
1. Отклонение показаний слишком велико, низкая воспроизводимость. Причина — повреждение элемента, создающего вихри, одномерной конструкции; Длина прямых участков трубы в верхней и нижней частях недостаточна ; Константа прибора K установлена неправильно ; Датчик сильно загрязнен ; В трубопроводе слишком сильные возмущения потока. Решение заключается в замене генератора вихрей ; Изменить место установки ; Переизмерение для получения правильных констант прибора K ; Чистка датчика ; Изменить место установки, увеличить давление на входе. ? 2. Выход сигнала при отсутствии трафика. Причина заключается в плохой изоляции проводов прибора или ненадлежащем заземлении, что приводит к появлению помех ; Вокруг прибора находятся устройства с высоким напряжением или кабели питания, создающие помехи ; Трубопровод сильно вибрирует. Решение заключается в усилении экранирования выводов для обеспечения надежной заземленности линий ; Держите приборы подальше от источников помех ; Уровень, запускающий прыжок в высоту, или амортизация. 3. Расширение нижнего предела расхода ограничено. Необходимо использовать прибор для отображения и подсчета расхода, позволяющий устанавливать коэффициент коррекции расхода; расширение нижнего предела достигается с помощью программирования в софте. В качестве примера можно привести тригонометрический прибор для генерации вихрей; диапазон числа Рейнольдса составляет от 2×104 до 7×106. Чтобы снизить минимальный уровень расхода до 5×103, необходимо вносить корректировки при измерении низких значений расхода. На основе теоретических коэффициентов коррекции для диапазона числа Рейнольдса 5×10³–2×10⁴ расширяется нижняя граница расхода и устраняются ошибки измерения корректируемого расхода. 4. После подачи питания во вторичных измерительных приборах нет отображения? Причина, скорее всего, заключается в неправильной подключке источника питания или его разрыве ; Напряжение подключения превышает 220 В, электрическая печь повреждена ; Напряжение питания не соответствует требуемому напряжению прибора ; Неисправность датчика или неисправность усилительной платы ; Поэтому расход жидкости в трубопроводе слишком мал или он вообще отсутствует. Решение заключается в проверке проводки и правильном подключении ; Если произошло повреждение из-за перегрева, найдите поврежденные компоненты и замените их оригинальными запчастями ; Предоставить источник питания в соответствии с требованиями ; Замена неисправных компонентов вторичных измерительных приборов ; Регулировка расхода в трубопроводе. 5. Константа прибора K изменяется в зависимости от среды, в которой он используется. При использовании датчика расхода на основе принципа вихревых струй для измерения расхода жидкостей необходимо использовать воду для калибровки значения константы K. При измерении расхода газов и паров необходимо использовать сам газ для калибровки этой константы. Хотя в принципе значение константы K не зависит от свойств измеряемой среды, из-за технологии производства датчиков существуют различия между производителями, и значения K для разных жидкостей могут незначительно отличаться. Следовательно, при использовании различных сред следует калибровать прибор с помощью эквивалентной среды для получения значения константы K прибора. Кроме того, при использовании среды с температурой выше 150°C необходимо также скорректировать значение константы прибора K. ? 6. Расход воды не точен, существует большая разница с параметрами процесса. Причина — ошибка при вводе параметров процесса ; Диапазон измерений прибора не соответствует требованиям к фактическому расходу. Решение: правильно ввести параметры прибора ; Скорректируйте технологический процесс или выберите прибор, подходящий для заданного диапазона расхода. 7. Ненормальный выход сигнала на дальнюю передачу. Причина заключается в том, что если речь идет о выходе частотного или импульсного сигнала, то приемная и выходная цепи должны быть совместимы ; Если выходной ток составляет (4–20) мА, диапазон настройки расхода не совпадает однозначно с выходным током. Решением является использование внешних электронных компонентов (например, резисторов с определенным сопротивлением, подключенных последовательно), чтобы обеспечить хорошую совместимость выходной и входной цепей ; При настройке параметров значения верхнего и нижнего пределов расхода соответствуют 4 мА и 20 мА соответственно. 8. После длительной эксплуатации прибора погрешность может выйти за пределы нормальных значений. Поскольку промышленные жидкости часто содержат различные примеси, необходимо в установленные сроки очищать датчик в зависимости от конкретных условий.2. В настоящее время многие расходомеры с вихревыми струями имеют выходной сигнал 4–20 мА. Многие вспомогательные устройства подключаются непосредственно к такому сигналу. Значение K обычно устанавливается равным 1, что не совпадает с значением K, указанным производителем расходомера. Необходимо ли тогда устанавливать значение K?