Причины неисправностей двухвинтового компрессора с регулировкой с помощью клапана-регулятора. Симптомы неисправности: после каждого запуска угол открытия клапана-регулятора меняется; иногда он может открыться на 100%, а иногда — только на 20%. Однако нагрузка на устройства охлаждения практически не изменилась. Прошу совета!
Посмотрите, верен ли сигнал индикатора плунжера? Изменяется ли ток двигателя синхронно с углом открытия клапана? Как меняется степень открытия клапана для вспенивания?
Движение клапана связано с температурой
Изменились ли условия работы: температура и давление на входе, давление на выходе, эффективность конденсации в конденсаторе
Проверьте ток электродвигателя, а также давление всасывания и выталкивания на предмет изменений. Если изменений нет, рекомендуется проверить, работает ли датчик скольжения корректно
Степень открытия клапана регулируется в зависимости от объема охлаждения и нагрузки; если на аппарате нет сигналов тревоги, можно не беспокоиться
Нормальен ли ток работы компрессора? Есть ли сильные колебания? Если ток не меняется, значит, проблема в датчике положения клапана
Я думаю, проблема также может быть в датчике положения клапана, поскольку ток меняется в зависимости от нагрузки. Но это зловещий круг: при неисправности клапана он открывается шире, в результате чего нагрузка на агрегат увеличивается, эффективность охлаждения снижается, и пользователь требует большего количества хладагента, что снова приводит к увеличению нагрузки на агрегат.
При увеличении поршня-регулятора ток меняется; если же поршень-регулятор меняется, ток остается неизменным. Значит, с потенциометром проблема, нужно его заменить