HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как определить при покупке оборудования, требуется ли оно взрывозащищённым? Под взрывозащитой оборудования имеется в виду взрывозащита двигателя? Как определить класс взрывозащиты? Соответствует ли класс взрывозащиты для данной зоны уровню пожарной опасности?

2019-02-21View Original

Thread Content

Как определить класс защиты и класс изоляции двигателя?
Reply #22019-02-21
Сначала необходимо определить, какие опасные газы присутствуют на месте происшествия. В зависимости от этих газов выбираются электрооборудование с соответствующими защитными характеристиками. Например, для обычных заводов достаточно использовать электрооборудование с классом защиты ExdIIBT4. Если имеется ацетилен, требуется использовать электрооборудование с классом защиты ExdIICT4. В случае наличия горючих пыльных частиц необходимо использовать электрооборудование, защищенное от действия пыли
Reply #32019-02-21
В таких случаях лучше обратиться в отдел оборудования или отдел охраны труда и безопасности вашей организации за соответствующей информацией — они дадут вам разумные объяснения. Если вы сами работаете в одном из этих отделов, но не знаете ответа, обратитесь за консультацией в местные **регулирующие органы.
Reply #42019-02-21
Это следует спросить у специалистов по технологическому процессу — они должны знать, какие газы являются опасными и каковы их свойства. Или можно спросить у специалистов по электротехнике — они тоже должны об этом знать
Reply #52019-02-21
1. Разделение зоны взрывозащиты устройства определяется на этапе проектирования в соответствии с технологическими характеристиками и соответствующими нормами. 2. В зависимости от класса зоны с повышенным риском взрыва были определены конкретные требования к уровню взрывозащиты электрических приборов.
3. При закупке оборудования ориентируются на требования соответствующих отделов, чтобы приобретаемое оборудование соответствовало потребностям пользователей.
4. Для отдела закупок крайне важно понимать детали классификации, однако классификация оборудования включает множество аспектов, из-за чего её изучение бывает довольно сложным. Если хочешь учиться — учись.
Reply #62019-02-21
Последнее изменение в этом посте было сделано лиуюдж 21.02.2019 в 15:11. В нашей стране для классификации мест с взрывоопасной средой используется метод, эквивалентный методу, принятому в IEC. **В стандарте GB 50058-92 указано, что места с опасностью взрыва газов делятся в зависимости от степени опасности на три категории: зона 0, зона 1 и зона 2. Места с опасностью взрыва пыли делятся на две категории: зона 10 и зона 11. Подробности приведены в таблице 4-1.     Таблица 4-1. Классификация опасных зон в Китае. Взрывоопасные вещества. Классификация зон. Определение зон:
Газы:
Зона 0 – среда, в которой постоянно или на протяжении длительного времени присутствует взрывоопасная газовая смесь.
Зона 1 – среда, в которой при нормальной работе может возникнуть взрывоопасная газовая смесь.
Зона 2 – среда, в которой при нормальной работе не может возникнуть взрывоопасная газовая смесь; либо, если она и возникает, то только на кратковременный период.
Пыль:
Зона 10 – среда, в которой постоянно или на протяжении длительного времени присутствует взрывоопасная пыль.
Зона 11 – среда, в которой иногда может возникать взрывоопасная пылевая смесь из-за поднятия накопившейся пыли
Reply #72019-02-22
Кажется, уровни взрывозащиты и степень опасности возникновения пожаров в разных регионах определяются по-разному
Reply #82019-11-21
Похоже, теперь это разделено на зоны 20, 21 и 22.
Reply #92019-11-22
В этом государственном стандарте предусмотрены строгие требования, касающиеся безопасности; здесь нельзя проявлять никакой небрежности. Специалисты отделов технологии и электротехники проектной организации определяют это в соответствии с стандартами.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.