Последнее изменение в этом посте было сделано yeying34 17.03.2019 в 09:34. У воздушного компрессора (многоосевого, приводимого в действие турбиной) наблюдаются значительные колебания температуры радиальных подшипников. При проверке с помощью приборов выяснилось, что на кабелях, идущих от датчиков, есть напряжение в несколько десятков вольт. У одного и того же радиального подшипника имеются два точки измерения — A и B; на второй точке напряжения нет. Даже после заземления напряжение остается на уровне нескольких десятков вольт. На других точках измерения температуры в том же агрегате напряжения также нет. На второй день показатели составили всего несколько вольт, поэтому все еще боялись подключать к системе. Были ли у кого-нибудь похожие ситуации? Как с ними бороться? Какие есть вредные последствия?
Износ проводов приводит к зарядке, проверьте линии
Сначала проверьте, есть ли напряжение относительно земли. Механические датчики питаются от внешнего источника, и напряжение по отношению к земле здесь очень важно; у меня уже было случай, когда оборудование вышло из строя из-за этого. Кроме того, если напряжения нет на земле, а оно есть только на двух проводах, тогда попробуйте включить и выключить устройство по отдельности, а затем снова измерьте. Проблема с выключением при включении решается, если этого нет. Если при выключении устройства ещё есть заряд, проблема становится сложнее. Сначала немного брызнуть
Сначала проверьте кабель. Если это не поможет, замените и датчик, и кабель