Уважаемые коллеги, на панели управления DCS указано смещение оси главного вентилятора -0,12 и -0,14. Как это интерпретировать?

2019-05-13View Original

Thread Content

На DCS для вала главного вентилятора показаны смещения вала -0,12 и -0,14. Спросили у прибора: нулевая точка датчика смещения оси установлена посередине зазора толкателя. Что означают значения -0,12 и -0,14? В каком направлении происходит смещение? Ещё один вопрос: в инструкции к главному вентилятору указан зазор противодавления от 0,60 до 0,70; значение для сигнализации — ±0,40, а значение для автоматического отключения — ±0,80. Есть ли какие-то стандарты или критерии для установки значений сигнализации и автоматического отключения?
Reply #22019-05-14
Спрашиваю: в настройках прибора отрицательное значение применяется, когда датчик находится близко, или когда он находится далеко? ? ? ?
Reply #32019-05-16
Здравствуйте. Как правило, смещение оси вперед имеет отрицательное значение, а назад — положительное. Значения -0,12 и -0,14 указывают на то, что ротор сместился вперед на 0,12 мм и 0,14 мм относительно средней точки зазора толкателя. В инструкции к главному вентилятору указано, что зазор толкателя составляет от 0,60 до 0,70; значение предупреждения — ±0,40. Это означает, что ротор может двигаться вперед и назад на расстояние 0,4 мм. Следовательно, общий диапазон перемещения ротора составляет 0,8 мм, что превышает заданный зазор в 0,70 мм. Это свидетельствует о небольшом сжатии толкающих или опорных пластин. В таком случае необходимо сигнализировать об этом. Значение предупреждения по логике блокировки составляет ±0,80; при этом смещение оси уже превышает это значение на 0,4 мм. Обычно в таких случаях происходит износ толкающих пластин, поэтому необходимо остановить аппарат! Полностью вручную написано, пожалуйста, поставьте лайк~:victory:
Reply #42019-05-19
Спросили у прибора: рядом с датчиком значение положительное

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.