Что делать, если решетчатый датчик потока воды на насосе холодильной установки не работает?

2019-07-11View Original

Thread Content

Согласно требованиям производителя, в выпускных трубопроводах насосов для охлаждения и замораживания должны быть установлены датчики потока воды. Когда эти датчики обнаруживают слишком слабый поток воды или его отсутствие, они автоматически останавливают компрессор и насосы, тем самым обеспечивая безопасность оборудования. Но после установки клапана регулировки потока воды при нормальном расходе воды постоянно срабатывало сигнализация без видимых причин, и агрегат не мог работать. Позже тот, кто его устанавливал, подключил переключатель потока в замкнутую цепь, и сигнализация больше не срабатывала, даже при полном отсутствии воды. Человек, который выполнял установку, сказал, что переключатель потока воды изначально был плохим; раньше он тоже устанавливал такие устройства, и они тоже работали плохо, поэтому его и подключили напрямую. Но разве это не мешает обеспечить защиту оборудования, особенно компрессора? Есть ли какой-нибудь хороший способ?
Reply #22019-07-11
Эту проблему может решить только производитель оборудования. Также нужно проверить цепочку терморегулирования.
Reply #32019-07-12
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем сила ** 12.07.2019 в 08:06. Ведь переключатель потока воды не должен зависеть от температуры, верно? Проверил принцип работы: тарельчатый (барьерный) переключатель потока используется для обнаружения однонаправленного или двунаправленного потока воздуха, масла и воды; в среде не должно быть волокнистых примесей. Когда жидкость течет по трубопроводу в указанном направлении, перегородка отклоняется, и путем регулировки регулировочного болта микропереключатель с одним выходом и двумя положениями срабатывает при заданном расходе, подавая сигнал переключателя. При двунаправленной проверке смещение стопорного элемента приводит к подъему магнитного модуля, что запускает работу модуля переключателя. Имеет широкий диапазон регулировки расхода и удобен в использовании для измерения таких сред, как вода, газ и нефть.
Reply #42019-07-12
Я напоминаю вам обратить внимание на соответствующие связи, связаны ли они с этим трафиком. Если расходомер, идущий в комплекте с изделием, работает хорошо, то проблема либо в самом изделии, либо в процессе его покупки. Для этого тоже не нужны какие-то доказательства на основе принципов.
Reply #52019-11-21
Кнопка управления потоком воды — это переключатель с двумя состояниями; достаточно измерить её с помощью мультиметра, чтобы понять, что она не нужна. Но этот устройство нельзя подключать напрямую, особенно к холодной воде в испарителе. Если забыть включить насос, после запуска устройства ваш испаритель будет неисправен.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.