Хотел бы узнать о уровне жидкости в испарителе холодильной установки

2019-11-19View Original

Thread Content

У спирального холодильника York при остановке оборудования из-за высокого уровня фреона в испарителе в индикаторе уровня жидкости виден полный уровень. При низкой нагрузке при длительной работе уровень жидкости в индикаторе остается в норме, и холодильная функция работает нормально. Однако при повышении нагрузки на оборудование уровень жидкости уже не виден, и холодильная функция почти прекращается. Подскажите, пожалуйста, несколько возможных причин этой ситуации: не хватает фреона, неисправна клапана возврата фреона или есть какие-то другие причины? Я в отчаянии. Спасибо всем! ! !
Reply #22019-11-20
Какая модель агрегата? Возможно, уровень жидкости установлен неправильно, степень открытия клапана подачи жидкости недостаточна, а также проблема может быть связана с нехваткой хладагента в системе
Reply #32019-11-29
York YS относится к типу испарителей с полным заполнением: снаружи теплообменных труб находится жидкость, а внутри — вода при температуре 5°C или 7°C. Вам следует пополнить хладагент — во время работы уровень жидкости должен соответствовать требованиям индикатора уровня. Или угол открытия байпаса подачи жидкости снизу слишком мал. Причин недостатка хладагента много
Reply #42019-12-30
Здравствуйте: как настроить винтовой компрессор с охлаждением жидким аммиаком, если во впускном отверстии присутствует жидкость?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.