Общий расход циркулирующей воды в нашей компании составляет 40 000 м³/ч. Температура циркулирующей воды контролируется в диапазоне от 28 до 33°C. Диаметр вентиляторов охлаждающих башен составляет φ9144 мм; мощность приводных двигателей — 185 кВт, а напряжение — 6 кВ. Зимой при включении или выключении одного из вентиляторов температура воды изменяется примерно на 2°C. Мы узнали, что технология высоковольтной частотной регулировки пока не считается совершенной. Есть ли другие способы для снижения колебаний температуры воды? Спасибо.
Можно рассмотреть возможность контроля количества воды, поступающей в башню. Если не учитывать вопрос экономии электроэнергии и вентилятор будет продолжать работать, то зимой сокращение объема воды, поступающей в башню, позволит снизить уровень испарения и контролировать температуру циркулирующей воды
Сейчас всё происходит именно так. Неизвестно, появились ли новые технологии для модернизации оборудования. Пусть скорость вращения вентилятора изменяется при разной температуре воды.
Это сложная операция; хочется найти новые технологии, чтобы скорость вращения вентилятора менялась при разной температуре воды.
Можно ли изменить направление и рассмотреть возможность использования холодного оборудования для регулировки количества воды? Ведь это позволяет сэкономить энергию, к тому же это обычно достаточно для удовлетворения требований.
Три варианта. Во-первых, напрямую подключить высоковольтный преобразователь частоты от ABB. Во-вторых, замена преобразователя частоты на двигатель низкого напряжения. В-третьих, регулировка расхода воды в верхнюю башню.