Thread Content
В нашем устройстве установлен двухдействующий пневматический клапан-бабочка; при ручном управлении через DCS клапан иногда сам закрывается до 8% при низких температурах. Когда режим работы переводится в ручной, DCS не может управлять системой, и она сама снижает мощность до 8%. Почему это происходит? При принудительном ручном включении на месте оно также автоматически выключится.
Рекомендуется, по возможности, провести проверку положения клапана, чтобы убедиться, что реакция оборудования на месте совпадает с реакцией DCS при каждом значении положения клапана. Проверьте, нет ли утечек в приводах позиционирования клапанов и в мембранах цилиндров исполнительных механизмов клапанов.
Детали не совсем ясны. 1. В ручном режиме на месте устройство автоматически выключается; возможно, повреждена часть зубчатой рейки. 2. Если в ручном режиме на месте всё работает нормально, то в режиме DCS устройство также автоматически выключается; возможно, в газовой системе имеется конденсат. Рекомендуется, при наличии возможности, проверить механическую часть, а также очистить воздух для управления и двигателя от загрязнений
Проводилась проверка: на месте угол открытия клапанов DCS практически одинаков. Приведет ли старение диафрагмы и утечка воздуха к тому, что после принудительного ручного закрытия клапан закроется сам?
Проверка давления воздуха в системе управления с условиями. Сейчас неясно одно: если на месте применяется принудительное ручное управление, то разве тогда система управления воздухом не сможет контролировать открытие и закрытие клапанов?
Да. Поэтому подозреваю рейку. Однако устройства, установленные на разных заводах, могут отличаться, поэтому всё равно необходимо смотреть схему приводного механизма.
Вероятно, проблема в самом клапане. Нужно совместно с специалистами по приборам отремонтировать клапан