Пневматический клапан-бабочка закрывается автоматически после ручного управления

2019-12-05View Original

Thread Content

В нашем устройстве установлен двухдействующий пневматический клапан-бабочка; при ручном управлении через DCS клапан иногда сам закрывается до 8% при низких температурах. Когда режим работы переводится в ручной, DCS не может управлять системой, и она сама снижает мощность до 8%. Почему это происходит? При принудительном ручном включении на месте оно также автоматически выключится.
Reply #22019-12-06
Рекомендуется, по возможности, провести проверку положения клапана, чтобы убедиться, что реакция оборудования на месте совпадает с реакцией DCS при каждом значении положения клапана. Проверьте, нет ли утечек в приводах позиционирования клапанов и в мембранах цилиндров исполнительных механизмов клапанов.
Reply #32019-12-06
Детали не совсем ясны. 1. В ручном режиме на месте устройство автоматически выключается; возможно, повреждена часть зубчатой рейки. 2. Если в ручном режиме на месте всё работает нормально, то в режиме DCS устройство также автоматически выключается; возможно, в газовой системе имеется конденсат. Рекомендуется, при наличии возможности, проверить механическую часть, а также очистить воздух для управления и двигателя от загрязнений
Reply #42019-12-06
Проводилась проверка: на месте угол открытия клапанов DCS практически одинаков. Приведет ли старение диафрагмы и утечка воздуха к тому, что после принудительного ручного закрытия клапан закроется сам?
Reply #52019-12-06
Проверка давления воздуха в системе управления с условиями. Сейчас неясно одно: если на месте применяется принудительное ручное управление, то разве тогда система управления воздухом не сможет контролировать открытие и закрытие клапанов?
Reply #62019-12-06
Да. Поэтому подозреваю рейку. Однако устройства, установленные на разных заводах, могут отличаться, поэтому всё равно необходимо смотреть схему приводного механизма.
Reply #72019-12-06
Вероятно, проблема в самом клапане. Нужно совместно с специалистами по приборам отремонтировать клапан

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.