Thread Content
Поток охлаждающей воды: L=(Q1 +Q2)/△t * 1.163 * (1,15~1,2) Расход охлаждающей воды: L=(Холодопроизводительность хоста + входная мощность агрегата) * 0,172Q1 — общая охлаждающая нагрузка. * Единицей коэффициента использования KWQ2 является потребляемая мощность компрессора (входная мощность). Единица KW L — это единица расхода охлаждающей воды, м3/ч. △t — разница температур воды на входе и выходе, единица измерения °C, расход насоса охлажденной воды.: L(м3/ч)=Q(кВт)/(4,5~5)℃ * 1,163 Расход насоса охлажденной воды = холодопроизводительность * 0,172 Можно ли применить приведенные выше четыре набора формул? Что такое 1,163? Должен быть указан запас в 1,15–1,2, верно? Это G=1,1 * 3,6Q/(ρ * c * △Какова формула Т)? G, видимый онлайн, — это производительность водяного насоса, м3/ч. Q — общая нагрузка системы. Вт △T — разница температур между подаваемой и обратной водой. ρ Плотность воды — 1000 кг/м3с. Удельная теплоемкость воды — 4,2. * 103J/(KG * ℃) Рассчитанный результат кажется неверным. Пожалуйста, помогите мне. Я новичок, поэтому могу чему-то научиться. * , благодарный
Я работаю в сфере производства литиевых аккумуляторов. В основном я работаю с заводским оборудованием в чистых помещениях и работаю с чистым кондиционированием воздуха. Я новичок в выборе и строительстве оборудования. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне.
На ответ приходит модератор @冰伦 Окружающая среда Чжан Синьлинь
Найден метод расчета расхода воды: 1. Метод термодинамического потока.: Q=Cp.r.Vs. △TQ: Тепловая нагрузка (кВт) Cp: Удельная теплоемкость при постоянном давлении (кДж/кг.℃) ……4,1868 кДж/кг. ℃ г : Удельный вес (кг/м3)......1000 кг/м3 Vs: расход воды (м3/ч) △T: разница температур воды (℃)