Что делать с новым гидрогеновым агрегатом в случае сбоя системы HydroCOM.

2020-04-10View Original

Thread Content

Описание проблемы: пожалуйста, прошу кого-нибудь, кто разбирается в этом, объяснить, как работает система HydroCOM. Первый вопрос заключается в том, что система HydroCOM не имеет автоматического управления давлением; оно осуществляется вручную. Если в системе HydroCOM возникают неисправности, будет ли нагрузка на новый гидрогеновый агрегат составлять 100%? У нас в установке есть механизмы блокировки при разнице давлений на первом и втором уровнях. Можно ли в такой ситуации регулировать ситуацию путем отключения первого и второго реакторов? Не приведет ли это к аварийной остановке оборудования? Значение интерлокировки: первый уровень — 5,04, второй уровень — 8,66. Вопрос номер два: как происходит операция при включении режима автоматики?
Reply #22020-04-10
Совет от проектного бюро: система регулировки расхода воздуха Helbig не связана с давлением выхлопных газов компрессора. Он просто заставляет впускной клапан открываться в определенный момент, когда компрессор поворачивается под определенным углом. Следовательно, если система бесступенчатой регулировки объема воздуха полностью выходит из строя, либо клапан для впуска воздуха остается открытым (состояние 0; такая ситуация возможна), либо система перестает функционировать полностью (состояние 100%). Кроме того, может произойти поломка какого-либо исполнительного механизма, что приведет к несоответствию давлений между ступенями. Это может способствовать перераспределению давлений между ступенями, с наибольшим влиянием на последнюю ступень. Конечно, при высоком давлении отработанных газов на выходе цепные реакции встречаются редко; обычно происходят цепные реакции из-за высокой температуры на выходе. Если сломался Hydrocom, проблему регулировки потока можно решить только путем создания обратного потока.
Reply #32020-04-11
Здравствуйте! Вы ответили, что понимаете, но у меня есть ещё один вопрос. Как вы сказали, «либо он перестаёт работать (при 100% нагрузке)». В таком случае как следует поступить? Нужно ли регулировать его с помощью метода «один против одного» и «два против двух»? У моего компрессора есть система блокировки: существует блокировка при разнице давлений между входом и выходом первого уровня, а также блокировка между входом и выходом второго уровня. Таким образом, при возникновении какой-либо проблемы аппарат может автоматически остановиться. Ещё один вопрос: вы знаете, как это работает, если автоматически подавать давление от системы?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.