Причины внезапного повышения уровня вибрации компрессора и остановки его работы?

2020-04-11View Original

Thread Content

Компрессор работал стабильно, но при дистанционном мониторинге было обнаружено, что значение вибрации резко возросло с 0,5 мм/с до 12 мм/с, что привело к автоматической остановке оборудования. Но позже оборудование запустилось нормально, значения вибрации и параметры работы не имели аномалий. По результатам проверки до остановки оборудования не было обнаружено никаких аномалий в параметрах. Сотрудник, находившийся примерно в 5 метрах от оборудования в момент остановки, также не заметил ничего необычного. Прошу совета у экспертов форума: как это следует анализировать?
Reply #22020-04-12
Каждая специальность проверяет записи с камер наблюдения отдельно. То, что работа проходила без каких-либо аномалий, невозможно — по крайней мере, должна существовать запись кривой изменения уровня вибраций. Если нет, это представляет собой скрытую угрозу.
Reply #32020-04-12
Это явление можно проанализировать только с помощью графиков на персональном компьютере. Увеличение времени повышения: если не наблюдается резкого повышения без периода нарастания, это указывает на проблемы в системе управления, такие как помехи на линиях передачи сигнала, плохое контактирование и т. д. Если происходят изменения со временем, возможна механическая проблема с ротором. Если запуск произойдет снова нормально, вероятность воздействия внешних помех высока. Ведутся ли поблизости какие-либо работы, связанные с сваркой и т. п., в результате которых заземляющий провод подключен к заземляющему проводу компьютера? Информация предоставляется для справки.
Reply #42020-04-12
У этого компрессора есть только один датчик для дистанционного реального времени мониторинга; Согласно данным на экране DCS, не отслеживается никаких кривых; есть только сигнал тревоги о чрезмерном уровне. Ранее значения на кривой постоянно составляли около 0,5. Запись кривой DCS производится с интервалом в 5 секунд на точку, поэтому ничего не зафиксировано на кривой. Простой произошел после 1 часа ночи, в округе не велись никакие работы, и только один оператор проверял другое оборудование. При просмотре данных других кривых работы не зафиксировано никаких резких колебаний таких параметров, как давление на входе и выходе компрессора, температура отработанных газов, давление в масляной системе, ток в двигателе и т. д.
Reply #52020-04-12
У этого компрессора есть только один датчик для дистанционного реального времени мониторинга; Согласно данным на экране DCS, не отслеживается никаких кривых; есть только сигнал тревоги о чрезмерном уровне. Ранее значения на кривой постоянно составляли около 0,5. Запись кривой DCS производится с интервалом в 5 секунд на точку, поэтому ничего не зафиксировано на кривой. Простой произошел после 1 часа ночи, в округе не велись никакие работы, и только один оператор проверял другое оборудование. При просмотре данных других кривых работы не зафиксировано никаких резких колебаний таких параметров, как давление на входе и выходе компрессора, температура отработанных газов, давление в масляной системе, ток в двигателе и т. д. Никакого технического обслуживания не проводилось, после перезагрузки работа в режиме без нагрузки происходит нормально. В дневное время устройство подключается к системе, и до сих пор все работает нормально.
Reply #62020-04-12
Вероятность проблем с системой управления довольно высока; у нашей компании тоже были случаи, когда возникали подобные проблемы в датчиках для измерения вибраций и температуры. Но причину трудно выяснить
Reply #72020-04-12
Помехи. Нужно найти источник помех
Reply #82020-04-12
Мы провели тесты, и действительно было обнаружено воздействие помех на рацию, но в радиусе 0,5 метра влияние практически отсутствует; Поэтому существуют требования к использованию рации. К тому же в момент остановки двигателя в радиусе 5 метров не было ни людей, ни рации.
Reply #92020-04-12
Вероятно, это ложный сигнал — в системе приборов возникла проблема. Тщательно проверьте, нет ли ослабленных соединений, неисправностей в системе и т. п.
Reply #102020-04-13
У нас были сбои из-за помех от рации, в итоге было установлено правило не использовать рации вблизи экипажа. Для систем с интерлокировкой рекомендуется использовать варианты «два из двух» или «три из двух».

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.