Повреждение трансформатора тока высоковольтного двигателя

2020-06-04View Original

Thread Content

Напряжение в двигателе поршневого компрессора составляет 10 000 вольт, а ток — 160 А. После запуска при нулевой нагрузке двигатель автоматически останавливался в течение короткого времени; при проверке было обнаружено, что трансформатор тока в распределительной комнате сгорел. После проверки было установлено, что с механическими компонентами компрессора всё в порядке, а механизм вращения двигателя работает нормально. Какие причины могут привести к такой ситуации?
Reply #22020-06-22
1. Вторичное разрывание цепи приводит к возникновению высокого напряжения. 2. При слишком длительном сроке эксплуатации трансформаторов тока происходит старение изоляции; в некоторых местах возникает пробой или разряд, что приводит к появлению перенапряжения. 3. На контактных поверхностях первичной цепи трансформатора тока происходит сильное окисление, из-за чего сопротивление контакта становится слишком высоким.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.