Thread Content
Что касается системы противохлопкового режима компрессора, наш завод использует систему компании Comgesyn. Что произойдет с точкой работы между линией предотвращения турбулентности и линией турбулентности? Как будет действовать клапан против обратного потока? Рабочая точка находится в зоне рэттлинга: будет ли клапан рэттлинга полностью открыт или будет сохраняться определенный угол открытия? У нас в заводе система защиты от аттербушинга всегда работает в полуавтоматическом режиме. Какой смысл переключать её в автоматический режим?
Обычно контроль осуществляется за счёт давления, причём иногда применяется и давление всасывания. Если наблюдается избыток мощности, следует регулировать ситуацию путем впуска холодного воздуха; постепенно следует полностью закрыть клапаны, предотвращающие возникновение аттерштотта. Это является наиболее экономичным способом. Но нужно держаться подальше от зоны резонанса, это можно определить по звуку. Можно попробовать. Авторегулирование заключается в настройке степени открытия клапана против обратного потока в зависимости от давления.
Институт проектирования напоминает: полностью ручной режим означает полное управление вручную; его обычно используют при остановке оборудования для настройки клапанов. Полуавтоматический режим на самом деле означает частичное ручное управление: можно вручную задать степень открытия клапана. Однако, когда рабочая точка попадает в зону хаотичных колебаний, клапан автоматически полностью открывается, что обеспечивает определенную защиту. Полностью автоматический — это значит совершенно автоматичный. Насколько я понимаю, это не обязательно верно: участок между линией предотвращения аттеритуры и линией управления предотвращением аттеритуры регулируется с помощью метода PID. Но существует также контроль тенденций, например, быстрое приближение к линии рассеивания; в таком случае клапан против рассеивания блокирует управление PID и полностью открывается. У некоторых зарубежных аппаратов также три провода: один — для регулирования частоты вибраций, один — для предотвращения вибраций, и один — управляющий. Между линией управления и линией защиты от суржимента применяется контроль PID, а между линией защиты от суржимента и линией суржимента — прямое полное открытие клапана защиты от суржимента.
У нас на заводе две линии: одна — для преодоления эффекта резонанса, другая — для предотвращения его. Где обычно находится линия управления?
Я говорю, что у некоторых зарубежных аппаратов три провода. В стране используются два провода; я считаю, что для контроля режима колебаний между этими двумя проводами применяется метод PID-контроля.
Режимы регулирования против септики: 1. Ручной режим: точка работы находится слева от линии септики; в этом случае агрегат находится в опасной зоне, и ручное управление клапаном неэффективно. 2. Полуавтоматический режим: фактическое положение клапана против септики определяется как максимальное из значений, получаемых при ручном и автоматическом управлении. 3. Автоматический режим: когда точка работы находится слева от линии против септики, в автоматическом режиме PID-регулятор автоматически открывает клапан; когда точка работы находится справа от этой линии, PID-регулятор автоматически закрывает клапан.