Вибрация вентилятора

2020-09-18View Original

Thread Content

Вибрация вентилятора вызывает аварийную остановку; измерения вибрации на месте показывают норму. Как это исправить? Спасибо
Reply #22020-09-18
Последнее изменение в этом посте было сделано лиаифeng 19.09.2020 в 20:55: 1. При измерении вибрации на месте наблюдаются ошибки по сравнению с фактическими значениями. 2. Устройство, отвечающее за запуск процедуры блокировки, неисправно; получаемые показатели не соответствуют действительности. 3. Внезапные изменения в режиме работы вентилятора приводят к временному превышению уровня вибрации, что может спровоцировать процедуру блокировки. Необходимо поочередно проверить все возможные причины такой ситуации
Reply #32020-09-19
Желательно иметь линию тренда в качестве ориентира. Если это линия тренда времени вибрационного процесса, то это может быть правдой. Если происходит внезапный рост, и по времени не видна тенденция, то проблема, скорее всего, в самом приборе. Что касается факторов вибрации вентилятора, то наиболее распространенной причиной является нарушение его равновесия из-за отслоения налета с лопастей. Это предоставляется в качестве справки.
Reply #42020-09-19
Является ли монтаж с использованием вибрации соответствующим стандартам? Возможно, произошло проникновение воды
Reply #52020-09-19
1. У уже работающего вентилятора проблемы с ненадлежащей установкой — нужно ли ждать аварийной остановки из-за интерлокировки? 2. Как в уже работающем вентиляторе могла внезапно попасть вода при нормальных условиях?
Reply #62020-09-19
ДВС вибрации показывает тенденцию, соответствующую ходу времени, всего 40 секунд, но при фактических измерениях проблем нет
Reply #72020-09-21
Возможно, прибор дает ложные сигналы. Рекомендуется проверить его
Reply #82020-09-22
Я думаю, я понимаю причину. Диапазон измерений датчиков вибрации на месте обычно составляет 0–20 мм/с. Посмотрите, каков диапазон измерений у вас в центральном контрольном пункте — он должен совпадать с этим значением
Reply #92020-09-30
Сначала нужно определить, какое из значений является истинным. Судя по тому, что вы говорите, наверняка один из показателей — ложный сигнал
Reply #102020-10-05
Можете ли вы измерить вибрацию на месте, чтобы понять, что вентилятор снова включился? При скорости вращения свыше 10000 об/мин следует полагаться на показания PLC; при наличии возможности необходимо открыть коробку передач и проверить затяжку болтов крышек подшипников перед запуском двигателя. Самостоятельно починить нельзя, после проверки тенденции вибраций включите интерлок и попробуйте снова. Как правило, в режиме интерлокуирования немецких компрессоров обеспечивается надежность работы системы масла; даже при наличии проблем с вибрацией возможно корректное остановление оборудования без его повреждения
Reply #112020-10-05
Надеюсь, автор сможет как можно скорее решить проблему, а также поделится здесь некоторым опытом
Reply #122020-10-08
Необходимо провести проверку во всех аспектах: 1. Произошли ли какие-либо изменения в процессе эксплуатации оборудования? Это можно определить по давлению на выходе. Если это происходит, то сила, действующая на вентилятор в осевом направлении, может измениться, что также может привести к усилению вибраций; 2. Измерить вибрацию на месте и сравнить с показаниями прибора, чтобы определить соответствие; если выяснится, что проблема в приборе, тогда организовать его ремонт или замену ; 3. Не знаю, как у вас настроена защита вентиляторов. Лично я советую не использовать защиту на уровне отдельных точек; надежность такого подхода довольно низкая. Самым надежным решением, по-моему, является использование защиты, основанной на контроле тока ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.