Кто-нибудь из пользователей может подсказать стандартные правила эксплуатации центробежных вентиляторов в нагревательных печах (печах с положительным давлением)? Спасибо. Сначала полностью открыть клапаны входа и выхода, а затем запустить двигатель, или запускать его так же, как центробежную насосную установку?
Reply #22020-10-09
Это полная противоположность способу запуска центробежных жидкостных насосов. Стандартно — полностью открыть выход вентилятора (или полностью открыть клапан сброса), а вход — слегка открыть (или на уровне, указанном в инструкции). Это момент запуска при минимальной нагрузке. При остановке происходит то же самое: нагрузку необходимо снизить до минимума, прежде чем можно будет остановиться. Исключение — аварийная остановка. Когда оборудование начнет работать нормально, необходимо, исходя из номинального тока оборудования, постепенно увеличивать открытие входного клапана в пределах установленных значений тока, чтобы не допустить его превышения. Затем постепенно закрывают клапан сброса воздуха; когда давление достигает необходимого уровня, при условии его стабильности можно открыть клапан для сброса давления и закрыть клапан сброса воздуха. В системах с прямой подачей используется регулировка скорости потока, либо поток направляется непосредственно в систему; в таких случаях для регулировки достаточно использовать входной клапан. Минимальная нагрузка на центробежный водяной насос достигается при полном закрытии выходного клапана и полном открытии входного клапана; в этом случае происходит запуск при минимальной нагрузке, а остановка — также при таких же условиях. После запуска регулируйте расход с помощью выходного клапана в заданном диапазоне.
Reply #32020-10-10
На втором этаже сказано верно, и всё очень подробно. Вход слегка открыт, и значение угла открытия клапана не указано, поскольку характеристики каждого вентилятора различаются, и его необходимо определять на основе кривой ропота вентилятора. В инструкции к обычному компрессору мощностью 20 т/ч указано, что угол открытия входного клапана должен составлять 3 градуса (90 градусов — это полное открытие). Мы проводили эксперименты с запуском входного клапана при температуре 0 градусов; статическое отрицательное давление на входе было очень высоким. Настолько большой, что может сжать лист железа толщиной 1 мм в комок! Поэтому при запуске вентилятора выходные клапаны обязательно должны быть полностью открыты. Полное закрытие входного клапана может привести к тому, что вентилятор сожмет свою роторную камеру. Полное открытие входного клапана может привести к чрезмерному току запуска вентилятора, из-за чего двигатель нагревается и останавливается. Спросите у поставщика вентиляторов требуемый угол открытия; если это невозможно, можно самостоятельно провести эксперимент при угле открытия около 15. После запуска по инструкции, указанной на втором этаже, постепенно увеличивайте объем воздуха до максимума

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.