Thread Content
Я работаю в сфере обработки отходящих газов с VOC уже недолго и немного запутался относительно центробежных вентиляторов. Если рассмотреть различные точки на кривой характеристик работы центробежного вентилятора, то можно наблюдать ситуации, когда частота вращения и статическое давление различаются, но объем воздуха остается прежним. Также бывают случаи, когда частота вращения и объем воздуха различаются, но статическое давление остается неизменным. Но если в процессе работы вентилятора изменить его частоту, то изменятся и объем потока воздуха, и статическое давление, верно? Как на самом деле меняются расход воздуха и статическое давление при изменении частоты вентилятора в PLC? Возможно ли сохранить объем потока воздуха, изменяя только статическое давление, или сохранить статическое давление, изменяя только объем потока воздуха? Как это сделать? Помогите, профи!
Эту настройку нельзя рассматривать исключительно с точки зрения «статического давления»: при производстве устройство настраивается в соответствии с его характеристической кривой, и по правилам её нельзя произвольно изменять. Простите за прямоту, но если вы не специалист в этой области, а всего лишь пользователь, вам лучше начать с изучения основ, для справки.
Обычные вентиляторы имеют монотонную зависимость, с небольшим подъемом и спадом кривой. Только у вентиляторов с кривыми подъема и спуска возможно наличие ситуации, когда объем потока воздуха различен, но статическое давление остается одинаковым. Однако это происходит тогда, когда вентилятор автоматически регулирует объем потока воздуха и полное давление (статическое + динамическое) без изменения частоты. Если вы измените частоту на 0,5, то скорость вращения составит 0,5 от исходного значения, расход воздуха — также 0,5 от исходного значения, а полное давление — 0,25 от исходного значения. Даже производители вентиляторов должны проводить тесты, чтобы узнать об этом, к тому же вентиляторы одного и того же размера, произведенные разными производителями, также могут отличаться друг от друга [хотя параметры их образцов кажутся одинаковыми]
Спасибо, босс! Думаю, я уже вышел из состояния недоумения и теперь хотя бы отчасти понимаю суть. В конце концов, я не являюсь специалистом от производителей вентиляторов. Приветствую тех, кто разбирается в вентиляторах, — пусть продолжат обсуждение!
Пришел специалист по вентиляторам. Ваш вопрос слишком прост — его можно решить. Нельзя полагаться только на регулировку частоты вращения; центробежным вентиляторам необходим стабильный расход или давление. При регулировке частоты также нужно изменять кривую сопротивления системы, для чего используются клапаны
Верхний ответ верен. Рекомендую автору посмотреть в книгах о насосах и вентиляторах разделы, посвящённые регулировке. Ваше понимание верно: изменение частоты означает фактически изменение скорости вращения вентилятора, что приводит к изменению кривой его характеристик. При этом, если кривая сопротивления в трубопроводах не меняется, сохранить постоянным давление и расход невозможно. Точка работы вентилятора — это точка пересечения кривой его характеристик и кривой сопротивления трубопроводной сети; понимание этого решает проблему.
Сначала нужно понять, что такое динамическое давление и что такое статическое давление. Нужно слишком много печатать. Рабочая энергия от динамического и статического давления, а также энергия, затрачиваемая на привод вентилятора, в сумме составляют полную мощность выхода вентилятора. Частота вращения в основном пропорциональна частоте.