Thread Content
Согласно стандарту SH/T3118: давление пара, используемого для приведения в действие распылителя, составляет 0,3–1,6 МПа; давление при тестировании — 0,4 МПа. На входе распылителя давление составляет –25 кПа, а на выходе — на уровне насыщенного пара, 0,05–0,1 МПа. Давление пара, используемого для приведения распылителя в действие, составляет 0,8–1,2 МПа. . Тогда по какому параметру определяется рабочее давление в промывочном насосе? Можно ли считать стандартное давление для проверки на герметичность равным проектному давлению и установить его в 0,32 МПа? Если определять давление по давлению пара привода, то проектное давление должно быть очень высоким. Температура проектирования определяется как температура насыщения пара, подающегося в систему, плюс 20, или как температура насыщения пара на выходе из системы, плюс 20. Лично я склонен к использованию давления проектирования в размере 0,32 МПа, что соответствует стандартному давлению для проверки на прочность. Температура проектирования определяется как температура насыщения пара, используемого в качестве привода, плюс 20°C. Добро пожаловать всем к обсуждению.
Разделен на две камеры с заданным давлением: давление в двигательной камере устанавливается на уровне 1,2 МПа Г, а давление в другой камере — в диапазоне от 1,3 до 1,5 МПа Г; С точки зрения технологического процесса, параметры определяются исходя из максимально допустимого рабочего давления. Если существуют клапаны для отключения потока на входе и выходе, то учитывается максимальное давление пара, используемого в системе. Температуру обычно можно определять по максимальной возможной температуре.
На чем основано выбор этого значения?
Испытательное давление настолько высоко, что установка более высокого проектного давления неприемлема. Конечно, при таком уровне давления в системе между распылителем и последующим оборудованием не устанавливаются никакие клапаны. Для последующего оборудования рассматривается предохранительный клапан.
Что касается инжекторов, то, согласно всем имеющимся данным, их не относят к категории сосудов под давлением. Однако согласно новым правилам, инжекторы не рассматриваются как исключение; следовательно, их следует оценивать на основе значения PV. Многие из них должны рассматриваться как сосуды под давлением, а иногда даже как сосуды более высокой категории. В таком случае должны быть четко определены допустимое давление и температура. Неизвестно, как будет развиваться управление оборудованием в будущем.
Расчетное давление и расчетная температура парового инжектора