Как определяется количество элементов безопасной конструкции котла?
Это количество предохранительных клапанов котла, да? Согласно правилам надзора за котлами в электроэнергетике, на каждом котле должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов. На котельном бойлере, на выходах из перегревателей, на входах и выходах из рекуператоров, а также на устройствах для запуска паровых котлов необходимо устанавливать предохранительные клапаны. В котлах с средним и высоким давлением в одном и том же контейнере (например, в бойлере или на сборнике выходов из перегревателей) существуют как рабочие предохранительные клапаны, так и клапаны для контроля давления. Для котлов с перегревателем расход пара у предохранительных клапанов определяется следующим образом: общий расход пара от всех предохранительных клапанов котла должен превышать 75% от общего объема испарения в котле; суммарный расход пара от всех предохранительных клапанов, расположенных как в котле, так и в перегревателе, должен быть больше максимального непрерывного объема испарения котла. После открытия всех предохранительных клапанов прирост давления пара в котле не должен превышать 3% от давления, при котором срабатывает рабочий предохранительный клапан, а давление в различных частях котла не должно превышать 8% от расчетного рабочего давления. Общий объем пара, сбрасываемого предохранительными клапанами на входе и выходе регенератора, составляет 100% от максимального проектного расхода регенератора. Расход пара у предохранительного клапана разделителя при запуске тепловой котлы должен быть выше, чем расход пара при запуске котла.