Thread Content
Название: Резервуар для хранения мономера винилахлорида
Среда: жидкий винилахлорид
Тип контейнера: горизонтальный
Расчетное давление: 1,6 МПа; расчетная температура: 80 градусов. Объем резервуара – 53 кубических метра; диаметр – 2800 мм. Материал: 16MnDR.
1. Подвергается ли этот резервуар для хранения мономера винилахлорида термообработке с целью устранения напряжений после сварки? Почему? 2. К какому классу относится контейнер? 3. Являются ли выбранные параметры проектирования разумными? 4. Температура окружающей среды –21 °C; проектная температура выбрана равной –25 °C, поэтому используется материал 16MnDR. Можно ли для переходного использования выбрать Q345E согласно стандарту GB6479-2013?
Если учитывать только влияние температуры окружающей среды, приводящее к понижению температуры оборудования, то следует использовать изоляцию; в таком случае можно выбрать материалы, пригодные для работы при нормальных температурах.
Неизвестен конкретный процесс работы, какова температура эксплуатации, относится ли устройство к контейнерам для хранения при комнатной температуре. Если оно действительно относится к таким контейнерам, то температура проектирования 80 градусов будет неподходящей. Хлорэтилен относится к сжиженным газам. Согласно руководству по основным данным нефтехимической промышленности, при температуре 80°C его насыщенное давление пара составляет 14,77 атмосфер, что соответствует примерно 1,38 МПа. Поэтому для проектирования достаточно использовать значение давления в 1,38 МПа. Согласно условиям проектирования, указанным автором, данное устройство относится к классу контейнеров III. Если принять допустимое давление в 1,38 МПа, то устройство будет относиться к классу II. Толщина стенок в таком случае составит около десяти сантиметров. Среда, в которой находится устройство, можно считать средней степени опасности; риска коррозии под действием напряжений нет, поэтому термообработка после сварки не требуется. Так называемая температура окружающей среды — это понятие, значение которого неизвестно; минимальная проектировочная температура должна определяться на основе среднего минимального месячного температурного показателя и способности самого оборудования к изоляции от холода. Все рабочие параметры должны быть точными, чтобы параметры проектирования также были точными; в противном случае стоимость оборудования **увеличится**. Даже если это всего лишь небольшое упражнение, необходимо четко понимать соответствующие концепции.