Расчет предохранительных клапанов для перегретого пара
Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем SDHZZXM 11.02.2017 в 14:32. Недавно необходимо спроектировать цилиндр для разделения пара; средой, проходящей через него, является перегретый пар. Расчетное давление составляет 1,65 МПа, а температура – 370°C. Имеются два входа для пара диаметром DN125... Как провести расчеты для выбора предохранительного клапана?1. Номинальная мощность котла по объему испарения, D, в кг/ч – 10000,000.
Глава 2: Расчет расхода пара, выделяемого предохранительным клапаном (I): Предохранительный клапан
1. Модель предохранительного клапана – определяется по проектным требованиям.
2. Рабочее давление, P, в МПа – 1,650.
3. Регулируемое давление предохранительного клапана, p, в МПа – 1,716 (согласно таблице 6-3 из «Регламентов надзора»).
4. Диаметр канала предохранительного клапана, d, в мм – 65,000.
5. Площадь канала предохранительного клапана, A, в мм² – 3318,307.
6. Температура перегретого пара, Tg, в °C – 370,000.
7. Удельный объем насыщенного пара, Vb, в м³/кг – 0,109 (физические свойства пара).
8. Удельный объем перегретого пара, Vg, в м³/кг – 0,158 (физические свойства пара).
9. Коэффициент коррекции давления, Kp – 1,000 (согласно таблице 6-1 из «Регламентов надзора»).
10. Коэффициент коррекции для перегретого пара, Kg – 0,830 (согласно таблице 6-1 из «Регламентов надзора»).
11. Коэффициент, характеризующий состояние пара у входа в предохранительный клапан, K – 0,830 (согласно таблице 6-1 из «Регламентов надзора»).
12. Расход пара, выделяемого предохранительным клапаном, E, в кг/ч – 11980,645 (согласно пункту 6.1.6 «Регламентов надзора»).
Итого: Общий расход пара, выделяемого предохранительным клапаном, составляет 11980,6 кг/ч; Общий объем сброса предохранительного клапана > объем испарения котла, что соответствует требованиям.