При эксплуатации котла массой 470 тонн произошло высыхание котла. Как проверить, можно ли его снова использовать?
Это должен оценить либо цех по производству котлов, либо завод по производству котлов
Отнесите на экспертизу в институт контроля посуды, чтобы узнать, можно ли её использовать. И сообщите, что горело без жидкости.
Каково именно время продолжительного горения после начала приготовления в горячей посуде? Каков объем воды под минимальным уровнем воды в котле? Какова была нагрузка в то время?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gjn1970 25.01.2017 в 14:25. Состояние «сухого кипения» наступает тогда, когда в котле происходит серьезный дефицит воды. Если после остановки котла вода не может быть возвращена в котел, это означает крайне серьезный дефицит воды. В такой ситуации категорически запрещается добавлять воду, иначе водяные трубки и котел подвергнутся сильным тепловым нагрузкам. В самых серьезных случаях водяные трубки могут разрушиться, а котел — деформироваться или даже взорваться. Если после перегрева котел останавливают в соответствии с установленной процедурой аварийной остановки, то после охлаждения необходимо провести тщательную проверку водяных теплообменников, котла и даже надкалильников: проверять степень перегрева и утолщения трубок теплообменных поверхностей; трубки, у которых утолщение превышает допустимые значения, должны быть заменены. Проверка котла также должна быть полной: необходимо измерить горизонтальные и вертикальные деформации котла, а также проверить наличие трещин во внутренних сварных швах. Если обнаруживаются следы перегрева, необходимо провести микроструктурный анализ. Конечно, также необходимо провести выборочный микроструктурный анализ трубок теплообменных поверхностей, подвергшихся перегреву, с использованием электронного микроскопа для определения степени сферизации перлита и соответствия её установленным нормам. Проблемы, обнаруженные в ходе вышеуказанных проверок, необходимо устранять в соответствии с правилами; в основном это подразумевает замену компонентов. После устранения неисправностей котел подвергается гидравлическому испытанию при давлении, в 1,25 раза превышающем рабочее давление. Только после успешного прохождения испытания котел может быть введен в эксплуатацию и снова начать работу.
Уровень жидкости исчез, но неясно, осталась ли вода. Это нужно уточнить. На короткое время проблем нет, инспекция по проверке котлов даст вам ответ.
Это проблема специальной инспекции, рекомендуется обратиться в провинциальную специальную инспекцию
Готовка в сухой кастрюле очень опасна! Ни в коем случае нельзя позволять воде попасть внутрь — это может привести к взрыву
При сомнениях в качестве котла проверьте давление воды
Для использования в печи с сухим нагревом необходимо проверить микроструктуру труб водяной стенки на разных уровнях; после подтверждения её качества трубы можно применять.