Уважаемая CNOOC, на объекте имеется прямоугольный параллелепипед размером 11х7х5м, длиной, шириной и высотой, среда - вода. Во время установки на месте на поверхности фундамента оборудования было установлено 11 стальных пластин, но уровень поверхности фундамента оборудования был плохим. Как мне установить такое статическое оборудование? Стоит ли добавлять подкладки для выравнивания и затирки, или оборудование должно располагаться непосредственно на фундаменте? Спасибо всем.
Reply #22017-02-02
Я считаю, что фундамент надо засыпать мелким песком, а потом уже ставить оборудование. Мелкий песок окажет корректирующее воздействие на базовый уровень.
Reply #32017-02-02
На него может садиться обычное оборудование, работающее под давлением, но его необходимо выровнять мелким песком.
Reply #42017-02-02
Оба они упомянули выравнивание мелкого песка. Они должны быть опытными. Упоминаются ли подобные практики в стандартах и ​​спецификациях?
Reply #52017-02-02
Я хотел бы спросить, указан ли этот подход в стандарте?
Reply #62017-02-02
У меня нет опыта в этой области. Какова подходящая толщина мелкого песка?
Reply #72017-02-03
изучать* Теперь мои знания расширились! Спасибо
Reply #82017-02-03
Если у вас нет опыта в этой области, научитесь* Понятно!
Reply #92017-02-03
Поскольку имеется 11 фундаментных подушек, цель состоит в том, чтобы опираться на эти подушки в качестве поддержки. Поэтому к этим подушкам добавляются стальные пластины для выравнивания. Добавленные стальные пластины прочно привариваются к исходным фундаментным подушкам, после чего устанавливается оборудование.
Reply #102017-02-03
Поскольку стальные пластины встроены, уровень 11 стальных пластин должен соответствовать требованиям установки, и оборудование может располагаться непосредственно на стальных пластинах. Теперь, когда стальная пластина недостаточно выровнена, вы можете выровнять ее с помощью песка. Выравнивание с помощью прокладок подходит для оборудования с большой нижней/опорной плитой (насосы, компрессоры и т. д.), и предполагается, что стальная пластина этого оборудования не будет слишком толстой. Использование прокладок позволяет выровнять уровень только в фиксированных точках, но не может решить общий уровень.
Reply #112017-02-03
Похоже, у некоторых людей нет опыта установки на месте. Сначала они должны использовать подкладки, чтобы выровнять поверхность, а затем использовать уровень, чтобы проверить соответствие требованиям, прежде чем переходить к следующему шагу.
Reply #122017-02-03
Если для выравнивания используются подкладки, требуется вторичная затирка, чтобы скрыть подкладки. Более того, добавление прокладок не приведет к нагрузке на всю нижнюю пластину оборудования, а будет сосредоточено на нескольких точках с прокладками. Если подкладки не выровнены, потребуется вся затирка, но для этого потребуется много материалов для затирки и труда. . . На основании этих пунктов план еще не определен. Надеюсь, вы рассмотрите его еще раз и с нетерпением ждем вашей технической поддержки!
Reply #132017-02-03
Этот метод надежен, но требует использования стальных пластин и затирки.
Reply #142017-02-03
Это сосуд под давлением? На самом деле есть инструкция по установке.
Reply #152017-02-04
Другого пути нет. Если фонд не входит в ваши обязанности, вы можете попросить внести изменения.
Reply #162017-02-04
Обеспечение надежности монтажа оборудования является первоочередной задачей.
Reply #172017-02-04
Трудно гарантировать ровность такой большой опорной плиты. Использование колодок повлияет на нагрузку на опорную пластину. Для выравнивания рекомендуется использовать песчаную насыпку.
Reply #182017-02-05
Мы уже сталкивались с подобной ситуацией на сайте. Пол оборудования был деформирован. Причиной оказалось неровное основание оборудования. Мы попросили строительную бригаду залить раствором. Однако строительная часть не обратила внимания и влила сразу столько, что пол техники вздулся. Хозяин был настолько зол, что вскочил на ноги и ругался во время встречи.
Reply #192017-02-14
Хотел бы спросить, при засыпке песка можно ли как-то гарантировать, что засыпанный песок не потеряется?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.