Thread Content
Почему резервуар с сырой нефтью при нормальном давлении, у которого сверху имеется автономный клапан управления давлением, и в котором нефть перекачивается с помощью центробежного насоса, может сжиматься? Как предотвратить такие происшествия
Наверняка после того, как клапан управления давлением сверху перестал сообщаться с атмосферой, в баке образовалось вакуум. Из-за недостаточной прочности самого бака он сдулся!
Какой диаметр банки? Какова высота? Сломался регулируемый клапан? Если клапан с регулировкой давления не вышел из строя, то рабочее давление в баллоне должно соответствовать давлению, при котором срабатывает этот клапан, или же быть равным полному вакууму.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xlxuiin 6 февраля 2017 года в 15:25: http://bbs.hcbbs.com/thread-1339831-1-1.html
Недостаточная пропускная способность клапана или его засорение; Поток вытягивания слишком велик
Похоже, клапан сломан. Насколько мне известно, ни во время технического обслуживания, ни в ходе повседневных проверок никто не обращает внимания на этот клапан. Однако он постоянно находится на воздухе, и фильтры и т. п. у него часто засоряются.
Возможно, проблема заключается в неисправности клапана управления давлением или в неисправности пожарного устройства на вентиляционном клапане резервуара; это может быть следствием недостаточной периодической проверки и технического обслуживания
Проблемы с регулируемым клапаном: либо неправильный выбор, либо сбой в работе
Во время технического обслуживания и повседневных проверок никто не обращал внимания на этот клапан, однако он постоянно находится на воздухе, из-за чего фильтры и прочие элементы часто засоряются.
Анализ сделан очень тщательно: обычно причина в слишком быстром отборе материала или засорении клапана. Однако неясно, почему установлен только один защитный элемент; обычно мы используем два защитных устройства: вентиляционный клапан и предохранительный клапан. Если речь идет об одном защитном устройстве, то должны существовать строгие требования к его техническому обслуживанию.
Может быть, это из-за слишком быстрого выхода продукта?
Слишком мало мер страхования, ремонт не проводится вовремя, необходимы технические улучшения и усиление процедур ремонта
В итоге выяснилось, что заблокировался вентиляционный клапан, к тому же объем откачиваемого газа был довольно велик. Оба эти фактора привели к сжатию резервуара. Как следует обслуживать и поддерживать вентиляционный клапан в повседневной жизни? Какой объем извлечения считается небольшим?
Баллоны сдуваются — хотя об этом все знают, это происходит довольно часто. При тестировании с использованием воды вода вытекает слишком быстро, что приводит к образованию отрицательного давления внутри баллона; Есть люки и закрытые клапаны; из-за большой разницы температур внутри и снаружи резервуара, особенно летом из-за разницы температур днем и ночью, резервуар сморщивается ; Также при эксплуатации может возникнуть отрицательное давление внутри резервуара, что приводит к его деформации. Я сам всё это пережил.
Кристаллизующийся пар может заблокировать входные отверстия, мешая движению деталей оборудования. Слишком быстрый выход продукта или достижение определенного объема выходящего продукта также может привести к возникновению отрицательного давления. Даже резкое падение температуры внутри резервуара может способствовать возникновению значительного отрицательного давления. С подобными проблемами можно столкнуться в любых больших резервуарах, используемых для хранения. Чем больше размер резервуара, тем выше риск. Меры защиты от давления 2-го уровня, автоматическое пополнение азотом для устранения вакуума, постоянный мониторинг давления внутри резервуара, а также другие технические средства помогают предотвратить аварии, при условии их правильной эксплуатации. Но самое важное — это эффективные меры управления. Примеров таких ситуаций очень много...
Посмотрите, не заблокирована ли вентиляционная пробка, или не слишком высокий ли расход насоса
1. Вакуумирование слишком быстрое, не хватает времени на подачу воздуха. 2. Закупорка клапана или трубопровода для подачи воздуха. 3. Сбой в детекции давления, ложные сигналы приводят к отсутствию пополнения воздуха.