Thread Content
Во время испытаний на прочность общего назначения давление сохраняется от нескольких секунд до 300 секунд, тогда как при испытаниях на прочность трубопроводов давление в 1,5 раза превышает рабочее и поддерживается в течение 10 минут. Когда производятся испытания как клапанов, так и трубопроводов одновременно, может ли клапан протекать? А что, если речь идет только о трубах для холодной воды?
У времени испытания на герметичность есть стандарты, достаточно, чтобы оно соответствовало им
Этот испытание на давление предназначено в основном для проверки прочности клапана. Время, необходимое для проведения испытаний корпуса на заводе, меньше, чем время, требуемое для гидравлических испытаний на месте. По сути, если все проходит нормально на заводе, то проблем не будет и на месте
Клапан располагается вдоль трубопровода; допустимое давление в трубопроводе, безусловно, ниже номинального давления клапана. Если клапан выдерживает испытания на прочность, то при испытаниях трубопровода не должны возникнуть проблем
При испытании трубопроводов обычно не используются клапаны. Если есть клапан, он тоже должен быть в открытом состоянии, верно?
Обычно испытания проводятся при давлении в трубопроводах, и именно так мы поступаем при запуске нашего оборудования
Спасибо всем мастерам наверху за их теплые ответы. Ещё два вопроса требуют уточнения: 1. Время испытания прочности клапана довольно короткое; после установки, во время испытания прочности трубопровода при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление, время проведения испытания может составлять 10 минут или 30 минут (для пожарных систем), а также более длительное время (главное — чтобы оно не было чрезмерно длинным). В этом вопросе лучше иметь надежные доказательства. 2. Рабочее давление системы — 0,96 МПа, испытательное давление — 1,44 МПа. Какое давление следует выбрать для клапана: 1,0 МПа или 1,6 МПа?
Если номинальное давление клапана выше давления, используемого при испытании прочности трубопровода, то проведение совместного испытания клапана и трубопровода не представляет проблем; Если номинальное давление клапана немного выше рабочего давления в трубопроводе, при проведении испытаний клапана вместе с трубопроводом он должен сохранять герметичность при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее, в течение 30 минут. В противном случае клапан необходимо демонтировать или выбрать клапан с более высоким классом давления.
Как долго клапан остается в порядке во время испытаний на месте? 30 минут или дольше? Почему у некоторых заводов время испытаний под давлением составляет всего несколько секунд?
По требованиям стандарта GB/T20801, время проведения испытания под давлением на месте должно составлять не менее 10 минут. Стандарты, применяемые при тестировании в заводских условиях, отличаются от стандартов, используемых на объекте строительства. Основания для их установления также разные: условия на месте и методы контроля отличаются, поэтому и стандарты должны быть разными. На заводе в первую очередь проверяется прочность материалов, к тому же оборудование для тестирования там более профессиональное, что позволяет легче выявлять проблемы. Поскольку тестирование можно провести за короткое время, сроки его выполнения также сокращаются