Уважаемые эксперты, у меня есть вопрос, на который хотел бы получить совет: котел модели SZL15-1.6 – это горизонтальный котел с двумя котловыми барабанами, работающий на угле; его рабочее давление составляет 1,6 МПа, а мощность – 15 тонн. При проведении полного испытания на прочность, согласно правилам, сначала давление должно быть повышено до рабочего уровня в 1,6 МПа, после чего необходимо поддерживать это давление в течение определенного времени. Затем давление нужно повысить до испытательного уровня в 2,0 МПа (что соответствует 1,25 от рабочего давления), и снова поддерживать это давление в течение 20 минут. После этого давление снова снижается до рабочего уровня в 1,6 МПа, и оно должно поддерживаться в течение достаточно длительного времени. Если давление сохраняется на уровне испытательного значения, то есть 2,0 МПа, в течение более 20 минут, скажем, до 10 часов, окажет ли это негативное влияние на котел? Как следует поступить?
Давление практически не оказывает влияния, но следует обращать внимание на температуру испытаний, чтобы предотвратить хрупкую трансформацию.
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Но хотел бы спросить: почему говорят, что давление практически не влияет? В государственных стандартах указано 20 минут?
Поскольку испытательное давление рассчитывается таким образом, что оно превышает допустимое напряжение. Согласно правилам, это должно составлять не менее 20 минут; в настоящее время считается, что достаточно поддерживать давление в течение достаточно длительного времени
Спасибо за ответ! В правилах указано, что при испытательном давлении (перепаде давления) необходимо выдерживать состояние в течение 20 минут. Судя по формулировкам в других разделах правил, действительно следует понимать, что речь идет именно о 20 минутах. Давление должно поддерживаться в течение достаточно длительного времени при проектном значении. Не знаю, правильно ли так понимать!