Thread Content
Уважаемые друзья из Сычуани, хотел бы задать вопрос: как определяются стандарты качества воды для промышленных котлов? Почему значение pH необходимо поддерживать в диапазоне 9–11 или 10–12? Как определяются значения таких параметров, как твердость воды в котле, содержание фосфата и т. д.? Если государственный стандарт так и предусматривает, то не нужно отвечать. Поскольку я постоянно путаю числа, хочу выяснить всё до конца. Спасибо!
Определяется на основе причин, условий и степени образования налета.
Вы спрашиваете, как определить параметры, указанные в государственных стандартах. Это довольно сложно; обычно для этого используется опыт
Определяется на основе значениях PH, SiO2, Fe, COD; Контроль pH на уровне 9–11 для снижения коррозии оборудования ; Твердость фосфата регулируется в ходе обычного анализа в зависимости от количества добавляемого вещества.
Вы хотите спросить, откуда берется стандарт **, верно?
Для определенных факторов образования налета можно проводить расчеты с использованием химических принципов и стохиометрии. Другие показатели, предназначенные для предотвращения окислительной коррозии, также рассчитываются на основе химических факторов, связанных с процессами коррозии. При образовании налета его степень определяется путем умножения концентраций катионов и анионов, способствующих его образованию. При этом также необходимо учитывать такие факторы, как температура воды в котле и ее pH-значение. После определения всех этих факторов можно с высокой точностью определить показатели качества воды в котле и воды, используемой для его заправки. Ведь эксплуатация котла также требует соблюдения определенных правил (здесь речь идет преимущественно о котлах с котлованом). В случае постояннотока печей в течение периода её эксплуатации количество отложений налета остается в допустимых пределах; именно на основе этих допустимых значений определяется качество воды. Требования к качеству воды в котлах с прямым нагревом выше, чем в котлах с котлованом, поскольку в котлах с котлованом во время работы возможно проведение процедур регулярной сливки концентрированной воды, содержащей вещества, способствующие образованию накипи, тогда как в котлах с прямым нагревом вся подающаяся вода превращается в пар.