Могут ли люки и ручные отверстия для обслуживания котлов по стандарту NB/T47040 использоваться в сосудах под давлением?

2017-05-10View Original

Thread Content

Можно ли использовать люки и ручные отверстия для обслуживания котлов по стандарту NB/T47040 на сосудах под давлением? Видимо, некоторые организации это делают, но наш институт контроля не разрешает этого.
Reply #22017-05-10
Специальная инспекция не указала, что люки котла нельзя использовать
Reply #32017-05-10
Можно использовать, в наших резервуарах с сжатым воздухом всегда используются такие люки, и при инспекциях не было никаких возражений
Reply #42017-05-10
Ваш отдел контроля не согласен, вероятно, потому что при гидравлических испытаниях трудно обеспечить герметичность таких стандартных люков. На деле всё действительно так.
Reply #52017-05-10
Можно использовать, контейнеры, разработанные SEI, которые мы используем, действительно полезны, и у инспекторов тоже нет возражений
Reply #62017-05-10
У нас в институте специального контроля говорят, что для люков котлов действуют стандарты; если в государственном стандарте 150 это не указано, использование таких люков запрещено.
Reply #72017-05-10
У нас в институте специального контроля говорят, что для люков котлов действуют стандарты; если в государственном стандарте 150 это не указано, использование таких люков запрещено.
Reply #82017-05-10
У нас в институте специального контроля говорят, что для люков котлов действуют стандарты; если в государственном стандарте 150 это не указано, использование таких люков запрещено.
Reply #92017-05-10
Раньше это был Комитет по котлам и резервуарам, а потом — Комитет по котлам, резервуарам и стандартам, но почему все по-прежнему работают по-своему?
Reply #102017-05-10
У нас можно использовать резервуары для хранения воздуха, предназначенные для использования с компрессорами; в основном это люки для доступа к котлам
Reply #112017-05-10
Я видел на месте люки для доступа к котлам, установленным в контейнерах. Похоже, ваш институт специального контроля слишком произвольно поступает, ха-ха
Reply #122017-05-10
Мы использовали это при проектировании котла; конечно, мы провели расчеты прочности корпуса, плоской крышки и других элементов. Никаких замечаний от инспекторов не поступило, и сейчас котел уже 10 лет находится в эксплуатации.
Reply #132017-05-10
На практике для котлов и резервуаров всё одинаково: формулы расчёта прочности те же самые. Просто исполнитель действует по собственному усмотрению, и ничего не поделаешь.
Reply #142017-05-11
Можно использовать, но это зависит от характеристик среды: не следует использовать среды, легко воспламеняющиеся и взрывоопасные.
Reply #152017-05-11
Не говоря уже о различиях между разными инспекционными учреждениями, даже среди инспекторов одного и того же учреждения уровень профессионализма и точки зрения различаются; поэтому возникновение разногласий при отсутствии четких стандартов — это вполне нормально. Они широко используются на баллонах с компримированным воздухом; никогда не было слышно о несчастных случаях, связанных с использованием их на люках. Это говорит о том, что при правильном выборе проблем не возникнет.
Reply #162017-05-11
Можно использовать, в наших резервуарах с сжатым воздухом всегда используются такие люки, и при инспекциях не было никаких возражений
Reply #172017-05-11
В итоге наша организация изменила чертежи, чтобы не соблюдать стандарт NB/T47040; только с использованием чертежей деталей удалось получить одобрение.
Reply #182017-05-11
Прежде всего, необходимо рассмотреть сферу применения стандартов для люков котлов; я считаю, что их использование на сосудах под давлением небезопасно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.