1. Если на насосе для подачи воды в котел установлен частотный преобразователь, то регулировка частоты осуществляется путем изменения скорости вращения. Расход центробежного насоса пропорционален кубу частоты вращения ; Напор равен квадрату частоты вращения. Возникает вопрос: если нагрузка на котел снижается, например, расход жидкости составляет 80% от номинального значения, то скорость вращения насоса, подающего воду, также должна снизиться до 80% от номинальной скорости. В результате высота подъема жидкости будет равна лишь 0,8*0,8 = 0,64 от первоначального значения. Как же обеспечить постоянное давление в котле? 2. Вода для охлаждения в регуляторе температуры поступает с выхода насоса подачи воды. При снижении давления на выходе насоса подачи воды снижается и давление воды, используемой для охлаждения. Как обеспечить, чтобы давление этой воды после изменения частоты вращения насоса подачи воды все равно было выше, чем давление пара? 3. Чем определяются давление перегретого пара и в котле? Зависит ли это только от напора насоса для подачи воды? (При отсутствии накопления давления от перегретого пара) — тогда процесс нагрева рабочих поверхностей котла происходит при постоянном давлении? 4. Регулирование расхода воды в котлах с использованием отходящего тепла осуществляется с помощью регулирующих клапанов и клапанов рециркуляции. Насосы работают при нормальной частоте колебаний; есть ли необходимость заменить их на насосы с переменной частотой? Клапан для рециркуляции является ручным, есть ли необходимость сделать его регулируемым? Спросил слишком много сразу, немного жадничаю, ха-ха. Спасибо всем морским друзьям! !
Я тоже пришёл учиться*, просто к таким вопросам обычные люди редко присоединяются.
Под рециркуляцией вы имеете в виду рециркуляцию в конденсаторе или рециркуляцию насоса подачи воды? Сказав столько, в конце концов главная проблема — опасения по поводу изменения частоты
Насос для подачи воды вряд ли оказывает значительного влияния на давление в котле. Если использовать частотно-регулируемый двигатель, достаточно лишь обеспечить такую минимальную скорость вращения, при которой вода все равно будет поступать в котел?
Для снижения температуры и давления можно использовать отдельный циркуляционный насос, что облегчает управление
1. Регулирование подачи воды в котел осуществляется с учетом уровня воды в котловом баке. В качестве основного метода регулирования используется метод последовательной трехсигнальной регулировки: сигнал потока пара используется в качестве фидбек-сигнала. Цель регулирования достигается путем изменения расхода воды. При этом для контроля расхода воды используется регулирующий клапан. Для снижения потерь при прохождении воды через клапан применяются частотные преобразователи. Таким образом, цель регулирования может быть достигнута при минимальном давлении воды перед клапаном. Не стоит придерживаться жесткого условия постоянства давления воды – давление в котле определяется не только давлением воды, но и количеством топлива (внутренние факторы) и изменениями внешней нагрузки (внешние факторы). Когда эти факторы находятся в равновесии, давление в котле остается неизменным. 2. Обычно диапазон частоты вращения привода насосов для подачи воды при регулировании скорости потока не опускается ниже 85%. Регулирование расхода воды, используемой для охлаждения, осуществляется путем изменения степени открытия клапана управления этой водой. При проектировании клапаны управления предусматриваются запасы, поэтому снижение давления на выходе насоса не приводит к тому, что регулирование расхода воды для охлаждения не сможет обеспечить требуемую температуру пара. 3. Перегретый пар не связан с давлением в котловой камере; напротив, давление перегретого пара связано с давлением в котловой камере. Разница между этими значениями представляет собой сопротивление системы перегревателя. При работе при постоянном давлении при увеличении нагрузки увеличивается и разница давлений; это не имеет никакого отношения к высоте подъема воды от насоса подачи воды. Когда котел работает при постоянном давлении, все его нагревательные поверхности также находятся при постоянном давлении, в этом нет никаких сомнений. 4. При нормальной работе котла расход воды регулируется в основном путем изменения степени открытия регулирующего клапана подачи воды. Клапан рециркуляции открывается преимущественно при низкой нагрузке, чтобы избежать кавитации в насосе подачи воды при его работе при низкой нагрузке. Следовательно, при нормальной нагрузке (обычно выше 30% от максимальной) клапан рециркуляции не должен открываться, иначе это будет неэкономично. В конечном счете, такая ситуация возникает из-за неправильного выбора регулирующего клапана подачи воды или характеристик насоса подачи воды. Если правильно выбрать характеристики насоса и регулирующего клапана, то нет необходимости использовать систему частотной регулировки. Клапаны рециркуляции на насосах подачи воды в электростанциях являются электрическими (или пневматическими) регулирующими клапанами. Обычно предусмотрен контроль минимального расхода воды от насосов подачи; при достижении уровня минимального расхода клапан контроля автоматически открывается.
Частотная регулировка насосов для подачи воды осуществляется прежде всего с учетом значительных колебаний нагрузки от пара