HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Установка ножек у оборудования в месте прохождения через стальную платформу

2017-06-19View Original

Thread Content

Через стальную платформу проходят круглые башенные конструкции; здесь не требуется установка ограждений. Однако без установки ножек такие конструкции могут позволить чему-то упасть в щели во время технического обслуживания. Как вы все просите?
Reply #22017-06-19
В стандарте GB 4053.3-2009 «Требования к безопасности стационарных стальных лестниц и платформ. Часть 3: Промышленные ограждения и стальные платформы» определяется следующее: 3.5 Элементы ограждения, установленные вертикально вдоль платформ, проходов или других открытых краев с целью предотвращения падения предметов (или скольжения людей). Все это идет вместе с ограждением, но поскольку оборудование проходит через платформу, ограждение там не требуется; неясно, как следует регламентировать край платформы.
Reply #32017-06-19
Вдоль края отверстия установите карниз.
Reply #42017-06-19
Вдоль края отверстия установите карниз. Можно использовать листовую сталь и тому подобное.
Reply #52017-06-19
Достаточно сделать кольцо из листового металла толщиной 50 мм. Это ведь не какое-то строгое требование. Если хотеть, чтобы всё было ещё лучше, можно сделать водонепроницаемое кольцо, которое будет покрывать ножки пола
Reply #62017-06-19
Вверху уже сказали, я не буду повторять — сделайте сами!
Reply #72017-06-19
Некоторые вещи приходится решать самим дизайнерам...
Reply #82017-06-20
В зависимости от внешнего диаметра колонны отверстия не должны быть слишком большими. Так предметы не будут просачиваться через щели. Если дыра уже большая, её можно заткнуть гибким материалом.
Reply #92017-06-20
В основном речь идет не о страхе перед падением предметов (на платформе ведь используется стальная решетка), а о безопасности людей. Если расстояние от края отверстия до внешней поверхности оборудования (включая изоляцию) слишком велико, это может привести к тому, что человек подвернет ногу или упадёт. Следовательно, если это расстояние равно или больше 80, то необходимо установить плинтус; если же оно меньше 80, плинтус ставить не обязательно
Reply #102017-06-20
Моя платформа спроектирована таким образом, что поверхность уплотнения фланца обычно находится выше уровня платформы. Отверстия делаются на расстоянии D+60 мм ниже уровня платформы от внешнего диаметра фланца; в других случаях отверстия делаются на расстоянии D+100 мм ниже уровня платформы. По краю отверстий устанавливается кольцо защиты, выступающее над поверхностью платформы на 35–40 мм.
Reply #112017-06-20
Добавьте круг — это тоже поможет.
Reply #122017-07-02
Спасибо всем за ответы и поддержку! Теперь я спокоен

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.