Котел с циркуляционной пылевой камерой мощностью 75 Т/ч; необходимо отрезать трубки водяной стенки для проверки наличия налета внутри. Рабочая нагрузка обычно составляет около 50 Т. Где мне следует перерезать трубку?
Сколько времени работает этот котел, и нужно ли проверить трубчатый корпус водяного охлаждения? Наш котел работает уже 7 лет, и мы ни разу не проверяли наличие налета на трубах. Кстати, почему вы проводите проверку? Разве эффективность охлаждения с помощью водяных стенок ухудшилась?
Из-за утечки в конденсаторе паровой турбины в воду, поступающую в котел, постоянно попадает жесткость, что вызывает опасения по поводу образования налета внутри водяных стенок
(1) Необходимо провести полную проверку в ходе технического обслуживания котла, согласно стандартам DL/T 438-2016 «Правила технического надзора за металлами в тепловых электростанциях» и DL/T 939-2005 «Руководство по технической инспекции труб котлов в тепловых электростанциях». (2) В месте наибольшей тепловой нагрузки на водяную стенку котла устанавливаются контрольные сегменты (обычно на высоте 1–5 м над горелкой); регулярно проводится проверка этих контрольных труб путем их разрезания, причем длина разреза должна составлять не менее 0,5 м. (3) Содержание проверки труб: наличие налета и коррозии на внутренней поверхности труб водяного охлаждения, количество налета с лицевой и обратной стороны, а также расчет скорости образования налета; проводится анализ состава образцов налета. (4) В зависимости от степени коррозии или при наличии сомнений при визуальном осмотре определяется, необходимо ли расширить область проверки. (5) Когда количество налета на внутренних стенках превышает значения, указанные в стандарте DL/T 794-2012 «Руководство по химической чистке котлов в тепловых электростанциях», необходимо провести химическую чистку нагревательных поверхностей.