Как указано в заголовке, конкретные вопросы следующие: рабочее давление предохранительного клапана коллектора котла составляет 3,53 МПа, а заданное давление — 3,67 МПа. У одного из предохранительных клапанов для защиты от пузырьков давление работы составляет 4,0 МПа, а заданное давление — 4,25 МПа; у другого клапана давление работы также равно 4,0 МПа, но заданное давление — 4,32 МПа. Проблема заключается в том, что предохранительный клапан коллектора срабатывает раньше времени — уже при давлении 3,44 МПа. Поэтому владелец хочет, чтобы заданное давление предохранительного клапана коллектора было повышено до 3,92 МПа. Однако технический отдел опасается, что после такого повышения предохранительные клапаны, защищающие от пузырьков, сработают раньше. Это связано с необходимостью учитывать сопротивление на выходе из перегревателя, которое составляет примерно 0,4 МПа. Хотел бы спросить у экспертов: имеются ли у технического отдела основания для таких опасений? Приведет ли повышение давления к раннему срабатыванию предохранительных клапанов, защищающих от пузырьков?
Есть основания. GB/T 16507.4-2013, стр. P78, пункт 7.2: рабочее давление представляет собой сумму номинального давления котла и сопротивления потоку рабочей субстанции, а также статического давления жидкостного столба. Как правило, общее сопротивление системы перегрева не должно превышать 10% от рабочего давления перегревателя. Для конкретного котла необходимо рассчитать величину сопротивления потока.
Рабочее давление в котловом барабане равно сумме номинального давления пара на выходе из котла и сопротивления потока от котлового барабана до выхода из котла; давление, возникающее в системе перегрева, как правило, не учитывается как статическое давление жидкостного столба.
Это должна определять проектная организация, ведь так? Во время установки это должно быть определено заранее; не потому, что так хочет владелец, нужно менять что-то под его желания — всё должно соответствовать стандартам. Либо у вас проблемы с расчетом потерь давления, откуда же тогда берется ситуация, когда срабатывает предохранительный клапан коллектора?
Либо проблема с предохранительным клапаном, либо проблема с показаниями датчика давления. Независимо от того, насколько точно рассчитывается падение давления в перегретой системе, схема управления котлом предусматривает использование давления на выходе котла в качестве параметра управления, а не рабочего давления в котельном барабане.