Thread Content
Как в заголовке: следует ли указывать на чертежах сосудов под давлением отклонение положения разъема для уровнемера? Можно ли передать это на рассмотрение отдела технологий?
Вероятно, это связано с дефектами расположения устройства, а при монтаже трубопроводов также необходимо учитывать эти дефекты устройства. Желательно четко указать это на чертежах в оборудовании и передать их для подтверждения на производстве.
Это отклонение положения, наверное, следует показать на схеме оборудования
На самом деле для обычных уровнемеров существуют конкретные требования к отклонению положения отверстий в горизонтальных и вертикальных резервуарах, что позволяет обеспечить соответствие требованиям к установке уровнемера; в проектной документации достаточно указать, что все соответствует этим стандартам. Если уровнемер имеет особые характеристики и требуется более строгий контроль за положением отверстий в трубопроводе, то в проекте необходимо указать более подробные требования. Конечно, проект должен быть одобрен специалистами по приборостроению.
Видел немало иностранных чертежей, кажется, есть и с обозначениями, и без...
На чертежах не указывается допуск; этот вопрос решается на этапе производства.
На чертеже это обозначается как допуск — показатель размера, который необходимо строго контролировать; На чертежах должно быть указано, согласно каким стандартам или документам определяются допуски размеров. Что касается толеранций, прямо указанных в спецификациях, то к ним необходимо строго соблюдать установленные требования; в случае отсутствия таких указаний следует руководствоваться положениями документации. Основная задача технологического процесса — реализовать замыслы проектировщика. В процессе производства могут возникать отклонения, но они должны находиться в пределах допусков. . Всё это не должно предлагаться процессом.
На чертеже это обозначается как допуск — показатель размера, который необходимо строго контролировать; На чертежах должно быть указано, согласно каким стандартам или документам определяются допуски размеров. Что касается толеранций, прямо указанных в спецификациях, то к ним необходимо строго соблюдать установленные требования; в случае отсутствия таких указаний следует руководствоваться положениями документации. Основная задача технологического процесса — реализовать замыслы проектировщика. В процессе производства могут возникать отклонения, но они должны находиться в пределах допусков. . Всё это не должно предлагаться процессом.
Это требование уже содержится в применяемых стандартах, есть ли необходимость в дополнительном пояснении?
Во введении к GB150 приводится описание стандарта; он не может служить техническим руководством для изготовления конкретных сосудов под давлением. Требования к точности монтажа уровнемера должны быть указаны на чертеже.
В стандарте GB150 существует множество технических требований, почему же требования к уровнемерам выделяются отдельно?
В стандарте GB150 существует множество технических требований, почему же требования к уровнемерам выделяются отдельно?
У вас неверное понимание GB150
Пожалуйста, внимательно прочитайте введение к GB/T150
В главе 9 «Допуски по размерам» стандарта HG/T 20584-2011 «Технические требования к производству стальных химических резервуаров» приведены конкретные положения по этому вопросу. Вопросы, связанные с допусками, не обязательно указывать в чертежах оборудования; достаточно просто в разделе технических условий указать технические стандарты, согласно которым осуществляется проектирование, изготовление, контроль и приемка оборудования. Специальность «технология» или «автоматизация» заключается лишь в проверке и согласовании таких параметров, как расположение и характеристики соединений, тип уплотнения и т. д.
При наличии особых требований их необходимо указать; при отсутствии особых требований следует руководствоваться стандартами.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем whr73229880 15.07.2017 в 13:20. В подобных случаях мы обычно указываем в чертежах, что отверстия для уровнемеров должны соответствовать требованиям пункта 6(7) раздела 9.0.3 стандарта HG/T20584. Эти требования прописаны в самом стандарте. Нужно ещё раз подчеркнуть, что иногда на это не обращают внимания, и многие производители этого не соблюдают. Недостаточное качество работ может повлиять на установку уровнемера. В отличие от других выходов, у которых можно регулировать внешние трубопроводы, здесь требования не так высоки. Все эти требования мы сами устанавливаем при производстве оборудования; технологи же занимаются лишь назначением, размером и расположением отверстий. Такое низкое качество изготовления они обычно игнорируют.
Если в стандартах проектирования, производства и контроля указаны такие номера, как NBT47041/47042 или HGT20584, то нет необходимости отдельно указывать допуски, поскольку в этих стандартах уже четко прописаны требования к допускам фланцев уровнемеров. Если указан только GBT150, его необходимо упомянуть отдельно.
В технической документации желательно указать допуски по положению