Thread Content
Хотел бы задать вопрос: на объекте, где я работаю над проектом, установлены 3 электрических нагревателя для нагрева теплоносителя. Мощность этих нагревателей составляет соответственно 150 кВт, 320 кВт и 670 кВт. Это горизонтальные нагреватели для теплоносителя; объем их рабочей камеры составляет соответственно 0,2 м³, 0,4 м³ и 0,7 м³. Температура работы нагревателей колеблется в пределах от 150 до 200 градусов; все эти значения ниже температуры кипения теплоносителя. Мой вопрос: нужно ли проходить сертификацию для этих трех устройств? Если это необходимо, то на чем основывается это?
Классификация не требуется, поэтому декларация не нужна, так как максимальная температура работы ниже стандартной температуры кипения среды. Но если объем газовой фазы превышает 0,03 кубических единиц, это подпадает под действие правил регулирования, и тогда необходимо классифицировать его и подать заявку на проверку.
Спасибо за ответ. Однако есть вопрос: соответствует ли электрический нагреватель с теплопроводной жидкостью требованиям к котлам? Согласно соответствующим стандартам для котлов, необходимо ли его подвергать контролю?
Если речь идет о котлах, то требуется проходить утверждение на провинциальном уровне и процедура сертификации.
Котлы с органическим теплоносителем, мощность которых составляет менее 0,1 МВт, уже не относятся к категории оборудования, подлежащего контролю и инспекции
Это тоже относится к котлам, его необходимо подвергнуть проверке. Согласно правилам установки котлов, требуется сертификат на оперирование котлом. Однако поскольку у вас котел довольно маленький, его все равно необходимо зарегистрировать. Всё зависит от ваших отношений с инспекцией по безопасности и институтом контроля котлов. Можно не сообщать об этом, если они не будут проводить проверку, тогда всё будет в порядке
Уже превышено 0,1 МВт, то есть 100 кВт. Необходимо ли все еще проходить проверку?
По правилам следовало подать заявку на контроль качества, но некоторые организации этого не сделали.
Если обязательно нужно проходить проверку, то должна ли она осуществляться в качестве котла, а не как стационарного сосуда под давлением? Потому что согласно правилам технического надзора за стационарными сосудами под давлением, оно не соответствует им?
Необходимо пройти проверку для котла; это котел класса C. Если посмотреть документы, подтверждающие качество устройства, всё станет ясно. Проектирование, производство, монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями к котлам.
Можно не сообщать, если они не проверяют, то всё в порядке
В стране существует немного производителей электрических нагревателей на теплопроводящей жидкости, которые проектируют и производят их с учетом требований к котлам — это ключевой момент. Как правило, они проектируются и изготавливаются в виде резервуаров под давлением без соответствующего контроля.
Для мощности свыше 100 кВт — проектирование и изготовление в соответствии с требованиями к котлам на теплоноситель