HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Нужно ли изменить среду, хранящуюся в резервуаре? Какие процедуры необходимо пройти?

2017-08-28View Original

Thread Content

У нас в организации имеется один резервуар объемом 55 кубических метров. Раньше в нем хранился сжиженный газ, а теперь нужно перейти на хранение легкого нефтепродукта. Какие процедуры необходимо выполнить? Кто-нибудь может дать советы? Заранее спасибо
Reply #22017-08-29
Последнее изменение в этом посте было сделано SDHZZXM 29.08.2017 в 10:08. Речь идет о реконструкции сосудов под давлением. Вероятно, с письменного согласия первоначальной проектировочной организации можно заново оформить регистрацию использования; для получения информации можно обратиться в местный орган, ответственный за надзор за специальным оборудованием...
Reply #32017-08-29
Действовать в соответствии с положениями раздела «5.2 Информирование и капитальный ремонт» правил технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением TSG 21-2016. Если температура легкого масла ниже стандартной температуры кипения, и бак в дальнейшем не будет использоваться в качестве сосуда под давлением, находящегося под контролем, то производится его аннулирование.
Reply #42017-08-29
Вы говорите, что нашли этое положение в Интернете. Похоже, речь идет о том, что проектная организация, которая спроектировала первоначальный резервуар, должна выдать соответствующее свидетельство, затем провести испытания на прочность. А что вы имеете в виду под аннулированием? Я уже почти не понимаю
Reply #52017-08-29
Я искал в интернете, похоже, это то самое. Спасибо
Reply #62017-08-29
Если температура легкого масла ниже стандартной температуры кипения, в устройстве отсутствует газовое пространство или установлен вентиляционный клапан, что обеспечивает давление внутри резервуара ниже 0,1 МПа, то такой резервуар не считается резервуаром под давлением, находящимся под контролем. Его можно зарегистрировать как обычный резервуар для хранения...
Reply #72017-08-29
Ах, понятно. Действительно, при смене этого материала давление снижается, и тогда это уже не считается сосудом под давлением. Спасибо
Reply #82017-08-29
Если заменить сжиженный газ на легкое масло, требования к давлению снизятся, это должно сработать
Reply #92017-08-29
Да, теоретически проблем не должно быть, но раньше я этим не занимался и не знал, какие процедуры требуются. Вот сегодня пришел спросить у экспертов, теперь всё понятно. Завтра собираюсь сходить в управление по контролю качества, чтобы узнать подробности
Reply #102017-08-29
Ну, лучше спросить в управлении по контролю качества — там будет более надежно
Reply #112017-08-29
Ну, в основном несколько дней назад мы звонили, и они тоже плохо разбираются в этом вопросе. Сегодня я увидел, что у нас давление снизилось, так что это уже не считается сосудом под давлением. Если им об этом рассказать, думаю, всё будет просто
Reply #122017-09-20
Возможно, потребуется справка от организации, ответственной за первоначальный проект; конкретно нужно узнать, каковы требования ваших регулирующих органов
Reply #132018-09-13
Температура легкого масла ниже стандартной температуры кипения, в оборудовании нет газообразного пространства. То есть температура кипения ниже 100°C, разве это не способствует возникновению газообразного пространства? Немного сомневаюсь, не понял что-то неправильно

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.