Помогите определить, требуется ли надзор со стороны инспекции по котлам.

2017-09-18View Original

Thread Content

Расчетное давление в корпусе — 0,1 МПа, рабочее давление — 0,08 МПа. Среда — кислородообразующий газ, температура — 120 градусов. Расчетное давление в трубопроводной системе — 0,6 МПа, рабочее давление — 0,4 МПа. Температура жидкости: от 20 градусов до 90 градусов.
Reply #22017-09-18
Забыл упомянуть о конденсаторе с трубками, спасибо
Reply #32017-09-18
Не требуется, давление в оболочке ниже 0,1, температура в трубчатом канале ниже стандартной температуры кипения
Reply #42017-09-18
Не требуется, ни один из них не соответствует стандартам для помещения в эксплуатацию, но необходимы проверки по проектированию, изготовлению и контролю за сосудами под давлением; они не относятся к данной категории.
Reply #52017-09-19
Не относится к категории оборудования, требующего контроля и инспекции.
Reply #62017-09-19
Не требуется надзор со стороны инспекции по котлам, не относится к данной категории.
Reply #72017-09-19
Область применения стандарта на герметичность: пункт 1 — рабочее давление не менее 0,1 МПа; пункт 3 — среда, находящаяся в контейнере, является газом, сжиженным газом или жидкостью, температура которой выше или равна её стандартной температуре кипения.
Reply #82017-09-19
Это не входит в область применения правил, касающихся жестких контейнеров, поэтому проверка со стороны специализированных органов не требуется
Reply #92017-09-19
1. Давление во внешней оболочке меньше 0,1 МПа, контроль не требуется. 2. Во внутренней трубке находится вода; температура работы ниже её стандартной температуры кипения. При отсутствии газовой фазы также контроль не требуется
Reply #102017-09-19
Для надзорного контроля необходимо одновременно соблюдать три условия: 1. Рабочее давление должно быть не меньше 0,1 МПа; 2. Объем не меньше 0,03 м³, а внутренний диаметр — не меньше 150 мм ; 3. Среда, находящаяся под давлением, может быть газом, сжиженным газом или жидкостью, температура кипения которой превышает или равна её стандартной температуре кипения.
Reply #112017-09-19
Во-первых, давление не превышает 0,1 МПа. Во-вторых, максимальная температура среды ниже стандартной температуры кипения. Это не считается резервуаром под давлением, так как не выполняются ни одни из условий
Reply #122017-09-19
Не требуется, давление в оболочке ниже 0,1, температура в трубчатой части ниже стандартной температуры кипения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.