Может ли кто-нибудь представить систему автоматического контроля уровня жидкости в котле? На нашем заводе имеются два цепных котла по 10 тонн. В одном из них часто не хватает воды. Автоматическое управление плохо скоординировано. Когда уровень воды полон, вода часто заканчивается за одну секунду.
Регулировка котлов 10т, как правило, осуществляется с помощью одного импульса, то есть для управления используется сигнал уровня жидкости в котле. ПИД-регулятор управляет пневматическим мембранным регулирующим клапаном или электрическим регулирующим клапаном. Если управление плохое, настройка параметра ПИД, как правило, необоснованна, и параметры регулирования ПИД необходимо пересмотреть.
Попробуйте ручное управление регулирующим клапаном подачи воды. Если уровень жидкости стабилен, это означает, что параметры ПИД установлены неправильно. Если в ручном режиме наблюдаются большие колебания, причину необходимо найти в процессе.
Водонагреватель по-прежнему работает на паре. Как это контролируется сейчас? Как это могло произойти?
С контролем уровня жидкости проблем быть не должно. Трубка указателя уровня жидкости заблокирована или показания неточны? Рекомендуется проверить внутренние устройства котла и регулятор уровня жидкости.
Когда уровень воды полон, вода часто заканчивается в течение одной секунды. Видно, что возникла проблема с дисплеем измерителя уровня жидкости и есть помехи. Пороговое напряжение измерителя уровня жидкости можно регулировать, чтобы исключить влияние помех. Кроме того, в небольших котлах можно использовать двойную весовую регулировку, то есть каскадную регулировку. Уровень жидкости используется в качестве основного элемента управления, а расход питательной воды используется в качестве вторичного элемента управления для регулировки впускного клапана потока воды. Это будет более стабильно.
Регулировка вручную, автомат порой ненадежен, у наших 240 тонн все вручную
1 секунда! Либо проблема в эксплуатации (вода в котле имеет повышенную щелочность и испаряются сода и вода), либо проблема с указателем уровня жидкости.
Вы можете проверить показатели качества питательной и котловой воды. Если проблем с качеством воды нет, проверьте, нет ли внутренних утечек или чрезмерных отверстий в канализационном трубопроводе. Выносной указатель уровня жидкости также следует откалибровать.