Автоматический контроль уровня жидкости в котле

2017-09-30View Original

Thread Content

Может ли кто-нибудь представить систему автоматического контроля уровня жидкости в котле? На нашем заводе имеются два цепных котла по 10 тонн. В одном из них часто не хватает воды. Автоматическое управление плохо скоординировано. Когда уровень воды полон, вода часто заканчивается за одну секунду.
Reply #22017-09-30
Регулировка котлов 10т, как правило, осуществляется с помощью одного импульса, то есть для управления используется сигнал уровня жидкости в котле. ПИД-регулятор управляет пневматическим мембранным регулирующим клапаном или электрическим регулирующим клапаном. Если управление плохое, настройка параметра ПИД, как правило, необоснованна, и параметры регулирования ПИД необходимо пересмотреть.
Reply #32017-10-01
Попробуйте ручное управление регулирующим клапаном подачи воды. Если уровень жидкости стабилен, это означает, что параметры ПИД установлены неправильно. Если в ручном режиме наблюдаются большие колебания, причину необходимо найти в процессе.
Reply #42017-10-03
Водонагреватель по-прежнему работает на паре. Как это контролируется сейчас? Как это могло произойти?
Reply #52017-10-06
С контролем уровня жидкости проблем быть не должно. Трубка указателя уровня жидкости заблокирована или показания неточны? Рекомендуется проверить внутренние устройства котла и регулятор уровня жидкости.
Reply #62017-10-06
Когда уровень воды полон, вода часто заканчивается в течение одной секунды. Видно, что возникла проблема с дисплеем измерителя уровня жидкости и есть помехи. Пороговое напряжение измерителя уровня жидкости можно регулировать, чтобы исключить влияние помех. Кроме того, в небольших котлах можно использовать двойную весовую регулировку, то есть каскадную регулировку. Уровень жидкости используется в качестве основного элемента управления, а расход питательной воды используется в качестве вторичного элемента управления для регулировки впускного клапана потока воды. Это будет более стабильно.
Reply #72017-10-25
Регулировка вручную, автомат порой ненадежен, у наших 240 тонн все вручную
Reply #82017-11-12
1 секунда! Либо проблема в эксплуатации (вода в котле имеет повышенную щелочность и испаряются сода и вода), либо проблема с указателем уровня жидкости.
Reply #92017-11-13
Вы можете проверить показатели качества питательной и котловой воды. Если проблем с качеством воды нет, проверьте, нет ли внутренних утечек или чрезмерных отверстий в канализационном трубопроводе. Выносной указатель уровня жидкости также следует откалибровать.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.