Thread Content
Какова обычно периодичность проверки предохранительных клапанов и сосудов под давлением (внутренняя проверка)? 3 месяца или 1 месяц? Сколько месяцев требуется для вторичной стандартизации? Прошу мастера помочь с ответом
«Правила технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением» TSGR0004—2009: в разделе 6.3.5 предусмотрено, что самопроверка сосудов под давлением должна проводиться не реже одного раза в месяц; 7.3 Периоды периодической проверки Периодическая проверка – это осмотр и оценка уровня безопасности, проводимые во время простоя резервуара под давлением. Агрегаты под давлением, как правило, должны проходить первую плановую проверку в течение 3 лет после ввода в эксплуатацию. Срок следующей проверки определяется контролирующим органом в зависимости от уровня безопасности сосуда под давлением в соответствии с следующими требованиями: (1) при уровне безопасности 1 и 2 проверка проводится обычно каждые 6 лет ; (2) При уровне безопасности 3 обычно проводится раз в 3–6 лет ; (3) При уровне безопасности 4 необходимо осуществлять контроль за использованием; сроки проверок определяются экспертной организацией, причем общий период контроля за использованием не должен превышать 3 лет ; (4) Если уровень безопасности составляет 5, необходимо устранить недостатки; в противном случае использование продолжать нельзя ; (5) Оценка уровня безопасности сосудов под давлением осуществляется в соответствии с «Правилами периодической проверки сосудов под давлением». Если сосуды соответствуют установленным требованиям, то сроки проверки могут быть соответственно сокращены или увеличены ; (6) Для сосудов под давлением, в которых применяется технология проверки на основе оценки рисков (RBI), сроки проведения проверок определяются в соответствии с требованиями пункта 7.8.3 настоящих правил. Регулятор давления обычно проверяется не реже одного раза в год
Сейчас предохранительные клапаны проверяются раз в полгода.
Есть ли какие-нибудь стандарты, на которые можно ориентироваться?
Приведено ниже из: TSG 21-2016 «Правила технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением» 7.1.5 Регулярная самопроверка. Самопроверка сосудов под давлением включает в себя ежемесячные и годовые проверки. …… 7.2.3.1.3 Период проверки предохранительных клапанов 7.2.3.1.3.1 Основные требования Предохранительные клапаны должны проверяться как минимум один раз в год. В случае соблюдения положений пунктов 7.2.3.1.3.2 и 7.2.3.1.3.3, касающихся особых условий для увеличения периода проверки, руководитель службы безопасности организации, использующей оборудование, может разрешить соответствующее увеличение периода проверки. 7.2.3.1.3.2 Срок проверки может быть увеличен до 3 лет. У предохранительных клапанов с прямым нагрузочным механизмом на основе пружины срок проверки может быть увеличен до 3 лет при соблюдении следующих условий: …… 7.2.3.1.3.3 Срок проверки может быть увеличен до 5 лет. У предохранительных клапанов с прямым нагрузочным механизмом на основе пружины срок проверки может быть увеличен до 5 лет при соблюдении условий, указанных в пунктах (2), (3), (4), (6) и (7) раздела 7.2.3.1.3.2, а также при соблюдении дополнительных условий ……
Периодическая проверка предохранительного клапана проводится один раз в год. Срок службы сосудов под давлением составляет 3 года, затем он определяется в соответствии с классификацией.