Например, для паровой трубы весом 40 кг при температуре 430 градусов: лучше установить клапан для удаления конденсата или специальный клапан для этой цели? Поскольку при обычной работе двигателя используется пар с очень высокой температурой (от точки насыщения 250 градусов до 430 градусов, что соответствует перегреву на 180 градусов), клапан для слива воды можно закрыть в обычное время; он открывается только во время запуска/остановки двигателя или при подаче/прекращении подачи пара. Можно ли таким образом обойтись без установки водоотталкивающего клапана?
Мы установили ручной клапан для отвода воды, который закрывается после запуска оборудования.
Рекомендуется использовать ручной клапан для управления. Вода появляется только в момент подачи пара для прогрева труб; во время нормальной работы воды не образуется. Установка дренажного устройства — это излишняя трата ресурсов.
Для установки клапана достаточно осуществить ручную дегидратацию; при нормальной работе устройства конденсат можно собирать в коллекторе и сливать в резервуар с водой
Согласен с мнением с 3-го этажа, обычно на электростанциях так и поступают
Мы установили оборудование, но на практике в производстве оно совсем не нужно. Это скорее способ сойти с проверки, чтобы казалось, что проблем нет, но на самом деле это не имеет большого значения
Любой из двух способов подойдет, существенной разницы нет. Дренажный устройство используется вместо ручного дренажа. Учитывая, что в нормальных условиях работы вашего завода конденсат практически не образуется при использовании перегретого пара, можно рассмотреть возможность установки двух клапанов для сброса конденсата — одного спереди и одного сзади. При утечке на конце можно закрыть клапан у основания и заменить его. Надеюсь, примут.
Любой из двух способов подойдет, существенной разницы нет. Дренажный устройство используется вместо ручного дренажа. Учитывая, что в нормальных условиях работы вашего завода конденсат практически не образуется при использовании перегретого пара, можно рассмотреть возможность установки двух клапанов для сброса конденсата — одного спереди и одного сзади. При утечке на конце можно закрыть клапан у основания и заменить его. Надеюсь, примут.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Обычный брат 6 ноября 2017 года в 16:12. Не рекомендуется использовать гидроиспарительные клапаны; у нас установлены ручные клапаны, которые позволяют своевременно закрываться после слива воды. Для перегретого пара под давлением 4,0 МПа используются водоотводные клапаны, что приводит к значительным потерям; их не нужно регулярно открывать. Гидроиспаритель обычно используется в трубопроводах с более низким давлением и температурой :)
Участки, где постоянно протекает пар, оборудовать не нужно. Однако в концах трубопроводов или в участках с низким расходом пара, где он уже находится в состоянии насыщения, оборудование необходимо.
Не используйте вентили для удаления воды — они слишком дороги и имеют небольшую пользу.
Установлен ручной клапан управления; при первоначальном нагреве труб с помощью пара в них может оставаться вода. Во время нормальной работы воды не образуется, поэтому установка дренажного устройства будет излишней.
На наших трубах среднего давления для пара установлены клапаны; после начала подачи пара и прогрева труб они закрываются для удаления воды вручную