У нашей компании имеется резервуар для хранения метанола, в котором произошла утечка. В настоящее время неизвестно место утечки; ведутся работы по сливу жидкости из резервуара. Я хотел бы узнать, как можно проверить сварные швы резервуара. Резервуар для масла — это резервуар под атмосферным давлением с объемом 500 литров. Поскольку его невозможно полностью опорожнить при каждой остановке, он не проходил проверок. Я хотел бы узнать, какие проверки следует проводить в повседневной практике. Спасибо всем! !
Reply #22017-11-03
Наблюдение за швами дна резервуара — вот настоящая проблема (если резервуар не очищен)
Reply #32017-11-03
Дно бака, как правило, соединяется с помощью угловых сварных швов, и здесь возникают проблемы с контролем качества
Reply #42017-11-03
Не понимаю, что значит «место утечки». Ведь утечка на стенке трубы должна быть видна, значит, проблема в дне резервуара? Метод проверки — это использование вакуумной камеры.
Reply #52017-11-03
Сейчас происходит очистка асфальтового покрытия на внешней стенке резервуара, поэтому утечку можно увидеть только у дна резервуара; точное место утечки пока не видно
Reply #62017-11-03
О, вот как. После очистки сначала проводится визуальная проверка.
Reply #72017-11-03
Я хотел бы спросить, как проверять сварные швы, в которых нет утечек. Спасибо всем
Reply #82017-11-03
Утечки в стенках резервуара должны быть видны. Что касается дна резервуара, сначала необходимо убрать оттуда все материалы, затем обработать места сварных швов и осмотреть их. Если недостатков невозможно заметить невооруженным глазом, рекомендуется провести тест на окрашивание или использовать методы дефектоскопии для проверки сварных швов
Reply #92017-11-03
Если выбрать вариант с низкой стоимостью, то необходимо проверить места утечек на дне вакуумной емкости, в противном случае следует использовать ультразвуковую диагностику
Reply #102017-11-03
Если выбрать вариант с низкой стоимостью, то необходимо проверить места утечек на дне вакуумной емкости, в противном случае следует использовать ультразвуковую диагностику
Reply #112017-11-03
Если выбрать вариант с низкой стоимостью, то необходимо проверить места утечек на дне вакуумной емкости, в противном случае следует использовать ультразвуковую диагностику
Reply #122017-11-03
Если выбрать вариант с низкой стоимостью, то необходимо проверить места утечек на дне вакуумной емкости, в противном случае следует использовать ультразвуковую диагностику
Reply #132017-11-04
Разве нельзя сразу после уборки провести детекцию дефектов?
Reply #142017-11-04
1. Если есть время, необходимо провести выборочную проверку сварных швов стенок с помощью рентгеновских лучей для определения процента качественных швов по кольцевым и продольным линиям. На основе результатов выборочной проверки будет определен план действий. При этом предполагается, что резервуар не требуется использовать в кратчайшие сроки. Если же его необходимо использовать срочно, то достаточно провести визуальный осмотр и тест на проникновение жидкости, чтобы выявить места утечек. 2. Что касается основания, то необходимо провести проверку с использованием устройства для обнаружения поров; каждый шов должен быть тщательно проверен до тех пор, пока не будет найдено место утечки, после чего оно будет заделано.
Reply #152017-12-07
Резервуар с утечкой метанола после обработки стал пригоден для осмотра изнутри. В ходе осмотра было выявлено, что проблема заключается в качестве швов на дне резервуара. Мы планируем провести обработку внутри резервуара, определить место утечки и заново сварить все швы. После завершения сварки шов подвергается детекции с помощью магнитного порошка. По результатам измерения толщины дна и стенок резервуара было установлено, что процесс коррозии не происходил.
Reply #162017-12-19
Сначала я удаляю воздух с помощью вакуума, затем нагнетаю воздух внутрь баллона (сжатый воздух), а снаружи распыляю мыльный раствор
Reply #172017-12-20
Сварной шов, безусловно, должен находиться на поверхности; при необходимости можно использовать ультразвук. Для дна можно применять метод детекции через магнитный поток

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.