Thread Content
В настоящее время ведется монтаж трубопроводов под высоким давлением в рамках одного проекта; основная работа заключается в сварке бесшовных стальных труб марки S32750. Конструкция трубопроводов соответствует стандарту GC2. Требуется, чтобы доля проверок на наличие дефектов составляла 20%. Хотелось бы узнать: рассчитывается ли эта доля исходя из количества кольцевых швов или же это 20% от общей длины всех швов?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем SDHZZXM 8.11.2017 в 14:20. Когда номинальный диаметр трубы меньше 500, расчет производится исходя из количества кольцевых сварных швов...
Согласно стандарту GB20801-2006, при номинальном диаметре трубы, равном или превышающем 500 мм, проводится локальная проверка каждого шва в соответствии с долей общей длины шва, подлежащей контролю. Когда номинальный диаметр трубы меньше 500 мм, коэффициент можно рассчитать на основе количества швов в кольцевой соединении.
Доля неразрушающего контроля — это «процент длины». Что касается труб, то можно приблизительно определить их длину по количеству швов. К тому же на чертежах обычно указано «≥20%», а не какой-то конкретный 20%.
http://bbs.hcbbs.com/thread-792758-2-1.html
При номинальном диаметре трубы, равном или превышающем 500 мм, каждый кольцевой шов проверяется в процентном соотношении не менее 20%. При номинальном диаметре трубы менее 500 мм можно проверять 40% кольцевых швов в соотношении не менее 20%.
Нужно ли также проводить выборочную проверку у сварщиков?